Ho bisogno di accendere in tre locali docce delle lampade ad infrarossi per il riscaldamento.
Premendo il pulsante , in una delle tre stanze deve partire un temporizzatore che lasci accesa la lampada
per 15 minuti e poi si spenga automaticamente.Lo schema sotto, può andare?
schema azionamento temporizzato lampade ad infrarossi
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Può andare, ma a mio avviso c'è un problema.
Se ad esempio viena accessa la lampada della prima stanza e dopo 10 minuti viene accessa la seconda lampada, il temporizzatore starà contando il tempo dall'accensione della prima e dopo 5 minuti anche la seconda lampada si spegnerà.
Penso che ci vogliano un temporizzatore per lampada
Se ad esempio viena accessa la lampada della prima stanza e dopo 10 minuti viene accessa la seconda lampada, il temporizzatore starà contando il tempo dall'accensione della prima e dopo 5 minuti anche la seconda lampada si spegnerà.
Penso che ci vogliano un temporizzatore per lampada
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
Accettando di dover premere di nuovo il bottone per far ripartire il tempo ...però potrebbe andare?
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
di enea pacini - firenze
0
voti
..però potrebbe andare?
si
Ultima modifica di
danielepower il 16 gen 2018, 17:24, modificato 1 volta in totale.
-

danielepower
597 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 515
- Iscritto il: 6 dic 2014, 17:58
0
voti
secondo me se aggiungi altri due temporizzatori e rendi indipendenti le tre lampade è meglio, tanto il costo non è eccessivo, anche perché se la seconda lampada la devi accendere dopo 12 minuti dalla prima e tre minuti non sono sufficienti per scaldare la doccia devi far ripartire il conteggio.
-

mistervolt
252 1 4 6 - Frequentatore

- Messaggi: 279
- Iscritto il: 11 feb 2013, 11:24
- Località: Roma
0
voti
enea ha scritto:Accettando di dover premere di nuovo il bottone per far ripartire il tempo ...però potrebbe andare?
SI, se usi un temporizzatore multifunzione, esempio un Finder serie 80, selezionando la funzione ( BE ) " ritardo alla disinserzione con segnale di comando "
- Allegati
-
Finder.pdf- (66.4 KiB) Scaricato 184 volte
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
enea » 16 gen 2018, 15:09
Accettando di dover premere di nuovo il bottone per far ripartire il tempo ...però potrebbe andare?
Utilizzando questa logica invece, premendo il pulsante prima che si disecciti la lampada precedentemente accesa, la stessa lavorerà per un tempo maggiore, sprecando corrente e accorciando il tempo di vita della stessa.
-

mistervolt
252 1 4 6 - Frequentatore

- Messaggi: 279
- Iscritto il: 11 feb 2013, 11:24
- Località: Roma
0
voti
Se ho ben capito non ne deve andare solo una per volta, quindi dato il costo di due timer in più non si fa prima con 3 temporizzatori distinti?
Senza altri problemi
Senza altri problemi

-

Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore

- Messaggi: 526
- Iscritto il: 13 ott 2017, 14:47
- Località: ۞ ₯ ۞
0
voti
Anch'io metterei semplicemente tre timer, non puoi comprimere ciò che non è comprimibile.
Altrimenti, se oltre a questa, devi gestire qualche semplice logica, risolvi con il Logo! che già stavi studiando.
Saluti
Altrimenti, se oltre a questa, devi gestire qualche semplice logica, risolvi con il Logo! che già stavi studiando.
Saluti
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8982
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 87 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)