Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Condominio H maggiore 24m

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 15 gen 2018, 9:54

Ma quindi, secondo voi, lo sgancio di tutti gli appartamenti e parti comuni, in un condominio soggetto al controllo dei VVF per altezza antincendio >24m ha senso? E' obbligatorio o solo buon senso?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

1
voti

[12] Re: Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 gen 2018, 10:09

boobie80 ha scritto:Potrei prevedere il pulsante di sgancio fuori dalla portineria, ma comunque all'interno del condominio... no?

Perfetto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto Utentecalmo » 15 gen 2018, 14:09

se hai una autorimessa stai attento che il nuovo regolamento di prevenzione incendi è molto preciso su dove devi installare il pulsante, che deve essere espressamente fuori dall'ingresso dell'autorimessa nelle immediate vicinanze, se poi parli dello sgancio totale direi che ci può stare subito in prossimità dell'ingresso all'interno.....
Avatar utente
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 324
Iscritto il: 3 ott 2007, 12:55

0
voti

[14] Re: Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 26 gen 2018, 12:58

boobie80 ha scritto:Ma quindi, secondo voi, lo sgancio di tutti gli appartamenti e parti comuni, in un condominio soggetto al controllo dei VVF per altezza antincendio >24m ha senso? E' obbligatorio o solo buon senso?

Scusate, ma sto avendo pareri discordanti da vari colleghi riguardo a questo quesito... voi cosa ne pensate? :roll:
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

1
voti

[15] Re: Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 gen 2018, 13:09

Va valutato assieme al tecnico che segue il progetto antincendio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[16] Re: Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 26 gen 2018, 14:58

Il problema è che il progetto antincendio non c'è e per adesso non vogliono farlo..... cosa faccio rinuncio all'incarico?
Ho trovato un quesito su Tuttonormel, sembra che non ci sia un obbligo di sganciare i singoli appartamenti, ma solo le parti comuni..... versione confermata anche da 2 tecnici antincendio con cui ho parlato...
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

1
voti

[17] Re: Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 gen 2018, 15:03

boobie80 ha scritto:Il problema è che il progetto antincendio non c'è e per adesso non vogliono farlo..... cosa faccio rinuncio all'incarico?

No, per nulla, in mancanza di informazioni certe puoi prevedere la situazione più gravosa.
boobie80 ha scritto:Ho trovato un quesito su Tuttonormel, sembra che non ci sia un obbligo di sganciare i singoli appartamenti, ma solo le parti comuni..... versione confermata anche da 2 tecnici antincendio con cui ho parlato...

Ecco.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea