Buonasera a tutti, ho un problema molto strano.
Ho collegato 3 alimentatori switching (ognuno 24 V 20A), alla 220 V in parallelo.
Ma succede che appena metto la spina alla 220 V salta il magnetotermico da 10A.
Ho scollegato i 3 alimentatori e fatto la prova uno per uno, e così non salta nulla.
Ho provato a collegarne 2 in parallelo e non salta nulla.
Appena aggiungo il 3° alimentatore salta il magnetotermico.
Ho fatto anche la prova a invertire il parallelo, cioè ho messo in paralleo ALI1 e ALI2, non salta. ALI 2 e ALI3 non salta. ALI1 E ALI3 non salta.
Premetto una cosa imporante: agli alimentatori non ho applicato nessun carico, quindi a vuoto. Altra cosa: se inserisco la spina alla ciabatta e poi armo il magnetotermico, dopo 2-3 volte rimane agganciato. Se invece armo il magnetotermico e inserisco la spina salta subito il magnetotermico.
Come è possibile che salti il magnetotermico da 10A quando collego 3 alimentatori switching in parallelo?
SE salta il magnetotermico da 10A significa che c'è un cortocircuito o un assorbimento di corrente superiore a 10A, ma i 3 alimentatori switching senza nessun carico collegato, non puo assorbire tutta quella corrente.
Cosa potrebbe essere?
Come posso risolvere il problema?
In allegato il modello di alimentatore che sto utilizzando
Alimentatori switching fanno saltare magnetotermico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
39 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
2
voti
La "inrush current" (corrente di spunto) di un solo alimenatatore di quella potenza e' di circa 55 A
http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... rod=SE-450
Tre alimentatori "fanno" 165 A
Prova ad alimentare I 3 alimentatori con 3 ciabatte con interruttore ed arma I tre interruttori in sequenza (uno per volta) e guarda l'"effetto che fa"
http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... rod=SE-450
Tre alimentatori "fanno" 165 A
Prova ad alimentare I 3 alimentatori con 3 ciabatte con interruttore ed arma I tre interruttori in sequenza (uno per volta) e guarda l'"effetto che fa"
0
voti
Ciao Elfo, e grazie intanto per il tuo prezioso aiuto.
Tra un po effettuo la prova di collegare uno per volta i 3 alimentatori.
Vorrei sapere intanto una cosa: se anziche usare questi 3 alimentatori economici (ognuno da 24 V 20A), io usassi un unico alimentatore da 60A della MeanWell, avrei lo stesso problema?
Tra un po effettuo la prova di collegare uno per volta i 3 alimentatori.
Vorrei sapere intanto una cosa: se anziche usare questi 3 alimentatori economici (ognuno da 24 V 20A), io usassi un unico alimentatore da 60A della MeanWell, avrei lo stesso problema?
0
voti
Il modello SE-1500 (1500 W 24 V 62.4 A) ha una inrush current di 60 A
http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... od=SE-1500
Il modello SPV ( 1500 W 24 V 63 A) ha sempre 60 A ma ha il PFC (Power Factor Correction) PF > 0.95 che contibuisce a riudrre le "schifezze" immesse in rete
http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... d=SPV-1500
Riguardo la inrush current ed alle tecniche per ridurla guarda questo bell'articolo di Rod Elliot:
http://sound.whsites.net/articles/inrush.htm
http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... od=SE-1500
Il modello SPV ( 1500 W 24 V 63 A) ha sempre 60 A ma ha il PFC (Power Factor Correction) PF > 0.95 che contibuisce a riudrre le "schifezze" immesse in rete
http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... d=SPV-1500
Riguardo la inrush current ed alle tecniche per ridurla guarda questo bell'articolo di Rod Elliot:
http://sound.whsites.net/articles/inrush.htm
0
voti
Non saprei ragazzi..
io non pensavo neppure che 3 alimentatori da 20A ognuno potessero sviluppare da soli correnti da 60A e capaci di far saltare un magnetotermico.
Sono semplici alimentatori switching... che molti usano anche per le strisce LED...
E poi a vuoto, senza nulla collegato all 24 V... è davvero strano che 3 alimentatori possano far staccare un quadro elettrico.
io non pensavo neppure che 3 alimentatori da 20A ognuno potessero sviluppare da soli correnti da 60A e capaci di far saltare un magnetotermico.
Sono semplici alimentatori switching... che molti usano anche per le strisce LED...
E poi a vuoto, senza nulla collegato all 24 V... è davvero strano che 3 alimentatori possano far staccare un quadro elettrico.
1
voti
se hai scritto bene, cioè che AGGIUNGENDO il 3o dopo che i primi due sono già collegati salta il magnetotermico, la inrush current secondo me non c'entra.
Salta il magnetotermico o è un magnetotermico differenziale?
Salta il magnetotermico o è un magnetotermico differenziale?
1
voti
no no... mi spiego meglio: ho fatto la prova a collegarli uno ad uno, cioè soltanto uno, poi soltanto due, e poi tutti e tre e in questo caso si stacca il magnetotermico da 10A
39 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 73 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)