Salve a tutti,
su una applicazione navale vogliono installare un inverter a 690V 200kW con una lunghezza dei cavi circa 90mt (tipo EMC) su motore asincrono. quello che mi stona è che non vogliono inserire un filtro SINUS in uscita, dicendo che il motore è già protetto contro i picchi di tensione du/dt.
La mia perplessità sta nel fatto che i cavi pur essendo schermati e isolati opportunamente, possano disturbare utenze nelle vicinanze, ma il committente mi dice che non vi sono problemi di sorta. avendo i cavi schermati ed il motore con isolamento rafforzato.
ho ragione di dubitare oppure no?
Grazie per ogni suggerimento
Stefano
Inverter 200kW senza filtro in uscita
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Cosa dice in proposito il manuale dell'inverter?
-

SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY

- Messaggi: 1181
- Iscritto il: 6 ago 2015, 19:25
0
voti
La committente a priori non ha torto anche se i filtri in uscita hanno sicuramente dei vantaggi sulla forma d'onda in uscita tra i quali permetto in alcuni casi di usare cavi non schermati e può avere cavi più lunghi però se il motore è adeguato all'applicazione ed il tipo e la lunghezza dei cavi rispettano le indicazioni del manuale del costruttore dell'inverter sulla base delle informazioni non vedo grosse controindicazioni.
La stessa perplessità potresti averla sui disturbi che crea l'inverter alla rete, perché allora non mettere anche un filtro in ingresso?
La stessa perplessità potresti averla sui disturbi che crea l'inverter alla rete, perché allora non mettere anche un filtro in ingresso?
-

Coulomb
710 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 189
- Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27
0
voti
Le prescrizioni, infatti, di solito sono in funzione della lunghezza del cavo, e comprendono la massima frequenza di switching (anche se il singolo fronte della tensione PWM causa il medesimo disturbo, se la frequenza è inferiore sarà inferiore anche la potenza del disturbo generato).
Bisogna capire se una cosa è necessaria o consigliata.
Bisogna capire se una cosa è necessaria o consigliata.
Quelli spesso sono necessari o addirittura inclusi (induttanza lato DC).La stessa perplessità potresti averla sui disturbi che crea l'inverter alla rete, perché allora non mettere anche un filtro in ingresso?
-

SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY

- Messaggi: 1181
- Iscritto il: 6 ago 2015, 19:25
0
voti
In teoria l'inverter dovrebbe essere conforme a livello di EMC quindi dovrebbe già andare bene, però mi è capitato di vedere quadri dotati anche di filtri in ingresso per ridurre ulteriomente le distorsioni delle forme d'onda.
Certo il top è un filtro in ingresso e un sinwave in uscita ma bisogna vedere anche il budget.
Certo il top è un filtro in ingresso e un sinwave in uscita ma bisogna vedere anche il budget.
-

Coulomb
710 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 189
- Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)
