Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 20 mar 2018, 17:33

Sto facendo il progetto di prevenzione incendi per una sala slot machine di circa 300 mq, come attività sala giochi.
Ci sarà anche un'area della sala adibita ai fumatori... potrebbe essere un problema prescrivere un impianto di rivelazione incendi in tale ambiente??
O sono cavoli del progettista elettrico?
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[2] Re: sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 20 mar 2018, 18:27

Il problema c'è.
Tra l'altro sono ambienti dove si movimenta una quantità di aria notevole (oltre 20vol/h) quindi va fatta un'analisi molto attenta.
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[3] Re: sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 20 mar 2018, 19:09

Pensavo in quell'area di metterla solo manuale.
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[4] Re: sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 20 mar 2018, 19:20

etec83 ha scritto:Pensavo in quell'area di metterla solo manuale.

Mi sembra corretto.
Dipende comunque da come si sviluppa l'impianto aeraulico. Se impianto è a tutt'aria esterna ad uso esclusivo della sala fumatori metterei un rivelatore per condotte sul solo canale di mandata in modo da rilevare e segnalare eventuale incendio su unità di trattamento aria. Sul canale di ripresa non avrebbe senso visto che nel flusso aria è molto probabile che ci sia il fumo.
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

1
voti

[5] Re: sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 21 mar 2018, 9:45

etec83 ha scritto:Pensavo in quell'area di metterla solo manuale.



Metti rivelatori termovelocimetrici.

In ogni caso occhio alle condotte dell'aria.
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[6] Re: sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 mar 2018, 10:52

Si realizza l'impianto di rivelazione e visto che l'area è sottoposta a estrazione forzata e compensazione, bisogna porre attenzione al dimensionamento e posizionamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti