[1] FV a isola: come dimensiono lato Vcc?

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 4 apr 2018, 12:02

Esempio pratico e concreto:

NECESSITA'
Alimentare una valvola che si apre e chiude diciamo 2 volte al giorno
L'attuatore elettrico che pilota la valvola ha un dato di targa di 0,37 kW 400 Vac

SOLUZIONE
Pannello fotovoltaico con regolatore di carica e inverter 12 - 400 Vac (oppure 230 Vac, più semplice, in quel caso si acquista attuatore con condensatore a bordo per convertire 230 in 400 Vac)
Il dubbio è: di quale potenza lato Vcc ho bisogno?
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

0
voti

[2] Re: FV a isola: come dimensiono lato Vcc?

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 apr 2018, 13:10

Mi sembra un carico analogo:
http://www.electroyou.it/ecotan/wiki/im ... hico-x-box
e con 60W riesce a farcela.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5420
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

0
voti

[3] Re: FV a isola: come dimensiono lato Vcc?

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 4 apr 2018, 16:27

EcoTan ha scritto:Mi sembra un carico analogo:
http://www.electroyou.it/ecotan/wiki/im ... hico-x-box
e con 60W riesce a farcela.


Quindi chi comanda è l'assorbimento e il tutto va parametrato sulle diverse tensioni.
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

0
voti

[4] Re: FV a isola: come dimensiono lato Vcc?

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 9 apr 2018, 17:10

EcoTan ha scritto:Mi sembra un carico analogo:
http://www.electroyou.it/ecotan/wiki/im ... hico-x-box
e con 60W riesce a farcela.


Per l'esattezza i dati di targa sono:

Pn: 0.25 kW
cosfi: 0.78
Vn: 220/240 Vac
C: 30 microF
In: 2.6 A
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

1
voti

[5] Re: FV a isola: come dimensiono lato Vcc?

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 apr 2018, 17:16

Rimane da chiarire se l'inverter ha una uscita sinusoidale in quanto il metodo del condensatore funziona bene a regime sinusoidale.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5420
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

0
voti

[6] Re: FV a isola: come dimensiono lato Vcc?

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 9 apr 2018, 18:54

EcoTan ha scritto:Rimane da chiarire se l'inverter ha una uscita sinusoidale in quanto il metodo del condensatore funziona bene a regime sinusoidale.


Non è stato ancora individuato, come fornitura. Ovviamente la scelta ricadrà su di un inverter avente quelle caratteristiche.
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

0
voti

[7] Re: FV a isola: come dimensiono lato Vcc?

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 10 apr 2018, 13:48

Hai provato a vedere se esiste un attuatore a 12 o 24 V in corrente continua? cosi eviti l'inverter
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 497
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica