Salve,
non so se ho scelto la sezione giusta del forum ma vorrei sapere:
che lunghezza massima deve avere un cavo da 25mm^2 (o 35mm^") affinchè i 24 volt di una sorgente arrivano "puliti" al carico? esiste una formula per determinare il tensione che si perde ogni X metri?
grazie mille
24vdc lunghezza massima cavo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
calek ha scritto:affinchè i 24 volt di una sorgente arrivano "puliti" al carico?
Non esiste un modo del genere in nessun caso.
Tutto si basa sulla tolleranza+-% tra alimentazione primaria e quella dell'utilizzatore.
Se l'alimentazione primaria non é tarabile, la caduta di tensione su cavo e connessioni può
essere solo [(24 V - tol% primaria) - (24 V - tol% utilizzatore)] ; va da sé che la tolleranza dell'utilizzatore
deve essere superiore a quella primaria.
Se l'alimentazione primaria é tarabile, si tara il valore della tensione primaria:
V24tar=[(24 V+tol%utilizzatore)-tol%primaria in parentesi tonde]
dopo di che la caduta di tensione possibile diventa [V24tar - ((24 V - tol% utilizzatore)].
Solo a questo punto é possibile scegliere la sezione del cavo sulla base del carico, ricordando che la caduta d.t.
va moltiplicata per due.
A titolo indicativo ti allego un'antica tabella che usavo in gioventù, ma che dovrebbe andare ancora bene
visto che la legge di ohm non é stata, per il momento, abolita.
Essenzialmente ti occorrono le colonne sez mm2 e resistenza ohm/m
0
voti
se su un camion/furgone/cassonato devi alimentare una gru idraulica con motore elettrico la vedo dura portarci la tensione di rete...
infatti i cavi da 35 mmq sono diffusissimi in questo tipo di applicazione.
infatti i cavi da 35 mmq sono diffusissimi in questo tipo di applicazione.
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
Nel mio post precedente ho commesso un errore che correggo:
la frase:
va corretta come:
Se l'alimentazione primaria é tarabile, si tara il valore della tensione primaria:
V24tar=[(24 V+tol%utilizzatore)-tol%primaria in parentesi tonde]
dopo di che la caduta di tensione possibile diventa [(V24tar- tol%primaria) - ((24 V - tol% utilizzatore)].
la frase:
"tonnoto ha scritto:Se l'alimentazione primaria é tarabile, si tara il valore della tensione primaria:
V24tar=[(24 V+tol%utilizzatore)-tol%primaria in parentesi tonde]
dopo di che la caduta di tensione possibile diventa [V24tar - ((24 V - tol% utilizzatore)].
va corretta come:
Se l'alimentazione primaria é tarabile, si tara il valore della tensione primaria:
V24tar=[(24 V+tol%utilizzatore)-tol%primaria in parentesi tonde]
dopo di che la caduta di tensione possibile diventa [(V24tar- tol%primaria) - ((24 V - tol% utilizzatore)].
0
voti
grazie mille a tutti,
alimentazione primaria e secondaria non sono tarabili.
la corrente max che passa tra il punto A(alimentazione) e b(carico) è di 8 A
quindi sorgente 24 V 8A, dopo quanti metri io mi trovo 23V ipotizzando di utilizzare un cavo da 35mm2? e da 25mm2?
alimentazione primaria e secondaria non sono tarabili.
la corrente max che passa tra il punto A(alimentazione) e b(carico) è di 8 A
quindi sorgente 24 V 8A, dopo quanti metri io mi trovo 23V ipotizzando di utilizzare un cavo da 35mm2? e da 25mm2?
0
voti
se non ho sbagliato i calcoli : col 35mmq . sono 25 mt. di cavo. col 25mmq. sono 17,8 mt di cavo. Naturalmente devi tener conto dell'andata e del ritorno per cui la lunghezza do linea sarà la metà. ciao 

-

archimede45
143 1 1 4 - New entry

- Messaggi: 66
- Iscritto il: 3 nov 2013, 11:33
- Località: prato
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)