Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Conduttore di terra cabina MT-BT lato Enel

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Conduttore di terra cabina MT-BT lato Enel

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 9 apr 2018, 16:33

Buongiorno a tutti,
per una cabina di fornitura MT-BT lato ENEL ho predisposto un'anello di terra intorno al prefabbricato con corda nuda da 35mmq e 4 dispersori di terra sugli angoli.
Corrente di cortocircuito trifase 12,5 kA
Corrente di guasto monofase a terra: 40A
Tempo di eliminazione del guasto a terra >> 10 S
Tempo di eliminazione del guasto doppio monofase: 200 mS

Che cavo devo portare all'interno del locale enel?
L'impianto di terra dell'ENEL deve essere collegato all'impianto di terra dell' utente alimentato dalla cabina?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: Conduttore di terra cabina MT-BT lato Enel

Messaggioda Foto Utentesebago » 9 apr 2018, 17:23

boobie80 ha scritto:L'impianto di terra dell'ENEL

Cioè?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[3] Re: Conduttore di terra cabina MT-BT lato Enel

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 9 apr 2018, 17:34

La cabina dell'Enel è di nuova fornitura, a fianco c'è quella esistente dell'utente... quindi chiedeo se l'impianto di terra che verrà fatto intorno alla cabina ENEL deve essere collegato all'impianto di terra dell'utente...
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[4] Re: Conduttore di terra cabina MT-BT lato Enel

Messaggioda Foto Utentesebago » 9 apr 2018, 17:38

boobie80 ha scritto:La cabina dell'Enel è di nuova fornitura, a fianco c'è quella esistente dell'utente...

Fammi capire: ci sono DUE cabine MT/BT: una dell'ENEL (che alimenta chi?) e una dell'utente (alimentata da ENEL).
E' così?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[5] Re: Conduttore di terra cabina MT-BT lato Enel

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 9 apr 2018, 18:22

Si c'è una cabina ENEL di fornitura MT e a 2 metri di distanza c'è la cabina utente MT-BT
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[6] Re: Conduttore di terra cabina MT-BT lato Enel

Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 apr 2018, 18:37

^^^
Credo si tratti di questo caso...cabina bivalente MT/BT sul luogo del cliente, dove Enel arriva con la linea MT e si garantisce la trasformazione in un luogo univoco.
A chi spettano gli oneri economici e funzionali della menzionata cabina..? credo che l'ufficio tecnico di Enel doveva dare i dati, e li leggo riportati - per il resto basta chiedere a loro le credenziali dell'impianto di terra lato MT, oppure calcolarlo con i dati riportati con il valore di icc presunto.
Con accordi bilatrali premessi ..anche il cliente può predisporre una struttura del genere.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[7] Re: Conduttore di terra cabina MT-BT lato Enel

Messaggioda Foto Utentesebago » 9 apr 2018, 18:40

Della cabina ENEL, in prima approssimazione, me ne fotterei i cosiddetti e mi occuperei solo di quella del cliente...
Anche perché non credo che ti comunicheranno i dati del loro impianto di terra (né tu sei obbligato a fare il loro).
Siccome però i padroni del vapore rimangono loro, senti cosa ti chiedono.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[8] Re: Conduttore di terra cabina MT-BT lato Enel

Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 apr 2018, 18:48

^^^

Va bene pensare ai fatti propri ...ma se vi è stato un accordo...ovvero il cliente ha premsso la cabina con tutti gli oneri economici annessi - e si può fare - spetta al cliente tutta la progettazione, altrimenti ..lascia perdere il lato Enel e pensa al tuo.
L'unica cosa che so è che in caso di guasto a terra lato MT ..gli impianti di terra BT nelle pertinenze ne sono in qualche modo interessati...ma non è un problema tuo.
Chiedi al cliente che accordi ha preso..con l'ente distributore, tanto pagare l'ente distributore per la cabina MT o pagarsela non cambia molto...tutti vogliono il compenso. O_/ O_/ O_/
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 76 ospiti