Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 12 apr 2018, 10:15

Presta attenzione, il fatto che le apparecchiature collegate non funzionino, non significa che per forza l'impianto non sia in tensione.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2119
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[12] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 apr 2018, 10:18

Non di rado mi è capitato di sostituire vecchi MT o MTD che si sono isolati proprio a causa di un corto.
Anche se si riarmavano correttamente non c'era, pero, passaggio di corrente.
Se quello che funziona basta non lo tocca' sennò te lassa!
Avatar utente
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Master
Master
 
Messaggi: 7008
Iscritto il: 16 ott 2012, 18:43
Località: L'Aquila

0
voti

[13] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito

Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 apr 2018, 10:27

Quindi visto che hai testato che dopo il contatore c'è tensione, una volta riarmato il salvavita e i termico quarda se in entrata e in uscita ci sia tensione, se così non fosse forse si è bruciato il differenziale
Avatar utente
Foto Utenteelektronik
7.800 4 6 7
Master
Master
 
Messaggi: 3836
Iscritto il: 12 mag 2015, 22:26

0
voti

[14] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 apr 2018, 10:32

elektronik ha scritto:... si è bruciato il differenziale

Capita, capita!
Se quello che funziona basta non lo tocca' sennò te lassa!
Avatar utente
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Master
Master
 
Messaggi: 7008
Iscritto il: 16 ott 2012, 18:43
Località: L'Aquila

0
voti

[15] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito

Messaggioda Foto Utentetheripper » 12 apr 2018, 11:16

abusivo ha scritto:
Mike ha scritto:...probabilmente hai fatto saltare le protezioni in cabina del distributore.

Ne dubito fortemente!
Altrimenti non si accenderebbero per niente i due led rossi.
Quando sono accese fisse le due lucine rosse sul contatore significa che non c'è assorbimento di corrente.
Credo piuttosto che il MTD a valle non si riarmi correttamente oppure c'è in interruzione da qualche parte dovuto al precedente corto.

Ciao
Ho verificato ora la tensione sulle due viti in basso del contatore : 228 v
Quindi il problema dovrebbe essere dal salvavita,infatti se lo armo e premo il tasto blu in basso a dx non scatta.
A questo punto su cosa procedo?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentetheripper
5 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 11 apr 2018, 19:08

1
voti

[16] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito

Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 apr 2018, 11:34

Misura a monte del primo interruttore del quadro di casa... se hai tensione il problema è su quel differenziale (che forse è anche magnetotermico) se non hai tensione ci deve essere un altro interruttore tra il contatore e il tuo quadro di casa... mi è capitato spesso di utenti che non ne fossero a conoscenza perché magari installato in un vano condominiale che non hanno mai aperto e capita anche che in caso di corto aprano tutte le magnetiche poste in cascata
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9178
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[17] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito

Messaggioda Foto Utentetheripper » 12 apr 2018, 12:32

JAndrea ha scritto:Se fossero saltate le protezioni ENEL, il gruppo di misura sarebbe non alimentato, quindi spento.
I due led rossi stanno a significare consumo nullo, cosa veritiera, giacché non hai corrente in casa.
Sicuro non vi sia un altro interruttore a protezione del montante?

Ciao
Allora:ho verificato adesso la tensione presente sulle 2 viti in basso al contatore:228 v
Quindi intendo che il problema sia dal salvavita in poi.
Armando il salvavita,se premo il pulsante azzurro,non scatta niente. Tutto rimane armato.A questo punto su cosa indago?
Procedendo per punti:

Arriva tensione al contatore,misurata sulle 2 viti che si trovano frontalmente in basso,una volta rimossa la cover (verificato ok)

Dal contatore la tensione deve salire con due cavi nell'appartamento (non verificato)

I cavi entrano nel salvavita,deve esserci tensione sui morsetti relativi in base all'armamento o meno del dispositivo (verificato ko in ogni stato)

Quindi pare essere il salvavita il problema,oppure no?O meglio da li in poi.Ammesso ci sia tensione ai cavi che arrivano nell'appartamento.

Grazie
Avatar utente
Foto Utentetheripper
5 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 11 apr 2018, 19:08

0
voti

[18] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 apr 2018, 13:05

Controlla il MTD, quello che pigiando il tasto blu non salta, che se è presente tensione sui morsetti d'ingresso il problema è proprio lui!
Se quello che funziona basta non lo tocca' sennò te lassa!
Avatar utente
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Master
Master
 
Messaggi: 7008
Iscritto il: 16 ott 2012, 18:43
Località: L'Aquila

0
voti

[19] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito

Messaggioda Foto Utentetheripper » 12 apr 2018, 13:41

abusivo ha scritto:Controlla il MTD, quello che pigiando il tasto blu non salta, che se è presente tensione sui morsetti d'ingresso il problema è proprio lui!

Se per mtd si intende il salvavita che ho in casa, non trovo tensione ne sopra ne sotto (che sia armato o meno)
Avatar utente
Foto Utentetheripper
5 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 11 apr 2018, 19:08

0
voti

[20] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 apr 2018, 13:43

theripper ha scritto:...Se per mtd si intende il salvavita che ho in casa...

Si, allora l'interruzione è tra il contatore ed il salvavita.