come promesso torno con novità.
ho misurato la dispersione sia sulle tre fasi e sia sul PE del quadro trovando valori oscillanti con picchi di circa 600 mA.
una ispezione a vista più approfondita mi ha messo alla luce questa situazione:
questo è quanto ho potuto appurare.
evito la foto del topo morto.
misura isolamento
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
2
voti
Prima non ho voluto dirlo ma il topo è sempre in cima ai miei pensieri quando si verificano eventi di questo tipo
L' aspetto degno di nota adesso diventa capire cosa aveva la guaina della fase 1 di più appetitoso rispetto alle altre... era più caricata quindi più calda?
Una volta per eliminare il problema su una dorsale in zona di campagna ho usato cavi armati (era la terza volta che i ratti rosicavano i cavi)
L' aspetto degno di nota adesso diventa capire cosa aveva la guaina della fase 1 di più appetitoso rispetto alle altre... era più caricata quindi più calda?
Una volta per eliminare il problema su una dorsale in zona di campagna ho usato cavi armati (era la terza volta che i ratti rosicavano i cavi)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
buongiorno ragazzi.
e se ti dicessi che era un topo femmina!?!?!
hai azzeccato anche qui: la fase 1 portava 100/120 A, più del doppio rispetto a 2 e 3.
attilio ha scritto:il topo è sempre in cima ai miei pensieri
e se ti dicessi che era un topo femmina!?!?!
attilio ha scritto:L' aspetto degno di nota adesso diventa capire cosa aveva la guaina della fase 1 di più appetitoso rispetto alle altre... era più caricata quindi più calda?
hai azzeccato anche qui: la fase 1 portava 100/120 A, più del doppio rispetto a 2 e 3.
0
voti
Ai tempi dell'ethernet su cavo coax, il cavo della dorsale (thick ethernet - RG213) - che spesso era in tubazioni interrate - aveva la guaina colorata di giallo perche' , si diceva, meno "appetibile" dai roditori.
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)