Messaggioda Foto Utentecrit » 4 apr 2018, 15:37

Salve
In un impianto esistente sugli schemi dei quadri sono indicate in uscite cordicelle N07G9-K mentre in arrivo nelle varie scatole abbiamo trovato cavi in alluminio. Purtroppo sulle cordicelle non c'è riportata la sigla ma solo una dicutura generica Alcatel IMQ Ecotox ENC CEI 20-22 11-20.38 450/750V 1x1,5mmq.
Esistano cordicelle N07G9-K con anima in alluminio?
Che io sappia la sigla dei cavi con anima in alluminio è diversa. Quindi o è sbagliato lo schema o sono stati giuntati da qualche parte.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[2] Re: N07G9-K in alluminio

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 4 apr 2018, 15:48

Non che io sappia.

Ad ogni modo 1,5 mm² in alluminio quanto portano?
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[3] Re: N07G9-K in alluminio

Messaggioda Foto Utentecrit » 4 apr 2018, 16:33

Cercando ho trovato che i cavi in AL hanno sigla tipo ARG7 (non mi ricordo di averli mai previsti) mentre gli N07GV-K sono solo in rame. In ogni caso tutte le tabelle di portata per i cavi in AL che ho trovato partano da 10/16mmq. Invece da un calcolo teorico dovrebbero portare da 11 a 13A a secondo del numero di strati.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[4] Re: N07G9-K in alluminio

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 4 apr 2018, 16:38

Strana installazione: inoltre come mai LSOH?
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[5] Re: N07G9-K in alluminio

Messaggioda Foto Utentecrit » 4 apr 2018, 16:48

Quello perché è un RSA. Ma più che il tipo di guaina mi preme sapere se possano essere in alluminio.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[6] Re: N07G9-K in alluminio

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 4 apr 2018, 16:52

Dipende da cosa alimentano a mio avviso: se fanno solo qualche luce possono andare.

Se alimentano prese 16 A no di sicuro.
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[7] Re: N07G9-K in alluminio

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 4 apr 2018, 17:26

Molto strano.
Posta una fotografia del cavo se puoi, e ispezionalo per bene (sfilane uno), dovresti trovare la sigla completa.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[8] Re: N07G9-K in alluminio

Messaggioda Foto Utentecrit » 19 apr 2018, 16:00

Scusa ma non mi è arrivata l' e-mail di notifica della risposta. Purtroppo non ho fatto foto da abbastanza vicino. Magari provvedo appena ricapito sul posto. La sigla completa è quella che ho scritto nel primo post perché poi rinizia identica. I cavi sembrano in buono stato ma non so da quanto sono li sicuramente almeno dal 1998 epoca della precedente ristrutturazione ma forse anche da prima visto che abbiamo trovato anche cavi in rame che sembrano successivi.