Sulla norma CEI 60044-1 viene citata "La sovratemperatura di un trasformatore di corrente, quando percorso da una corrente primaria uguale alla corrente termica permanente nominale, con prestazione nominale con fattore di potenza unitario, non deve superare il valore appropriato indicato nella Tab. 2.".
Fa quindi riferimento alla prestazione nominale.
La corrente termica permanente se non diversamente specificato è uguale alla corrente nominale del TA.
Posso superare come carico sul TA le prestazioni nominale senza problemi termici sul TA?
Prestazione di un TA
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
2
voti
Oltre un certo limite di carico al secondario diminuisce solo la classe in funzione dell’impedenza che viene alimentata , ad esempio le tabelle dei TA di bassa riportano la prestazione alle varie classi (ad esempio cl.0.5 4VA----cl.1 12VA ect.) oltre un certo valore sicuramente il TA inizierà a scaldarsi. TA con limitatori di carico non ne ho mai visti e si che usiamo qualche centinaio di TA di media e almeno un migliaio di bassa ogni anno
1
voti
Comunque oggi con gli assorbimenti quasi nulli di strumenti di misura e protezioni praticamente tutto l’autoconsumo risulta essere sui cavi , come scrivevo in precedenza nelle condizioni reali il fattore limite di precisione ( per le protezioni) e il fattore di sicurezza ( per le misure) sono molto piu grandi di quelli nominali (ad esempio un 5P10 10VA sarà molto maggiore con un carico reale di un VA)
1
voti
https://library.e.abb.com/public/bfedc4 ... ne%20MT(IT)C-_1VCP000280-01.2017.pdf
guarda a pagina 12/13
guarda a pagina 12/13
0
voti
Prova a vedere se questo si apre:
https://library.e.abb.com/public/40088d719ae64f4987188fbb638e874b/GT_CRITERI%20PROTEZIONE%20MT(IT)C_1VCP000280-12.2016.pdf
File più vecchio da quello indicato da
MASSIMO-G ma le pagine sono sempre quelle.
https://library.e.abb.com/public/40088d719ae64f4987188fbb638e874b/GT_CRITERI%20PROTEZIONE%20MT(IT)C_1VCP000280-12.2016.pdf
File più vecchio da quello indicato da
-

Coulomb
710 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 189
- Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)