Mike ha scritto:giorgiodavid ha scritto:sto interpretando male?
Dipende, cosa vuoi fare?
Non metto mano spesso alla rivelazione incendio... sto andando per logica... le batterie in generale sprigionano idrogeno ed ossigeno... volevo monitorare entrambe le concentrazioni... se è inutile monitorare l'ossigeno, ben venga! Ma i rivelatori di ossigeno la Notifier li ha in catalogo, come tanti altri rivelatori di gas di tutti i tipi.
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
-

giorgiodavid
140
1
3
5
- Expert

-
- Messaggi: 896
- Iscritto il: 19 giu 2006, 16:38
- Località: Roma
da
Mike » 4 mag 2018, 13:24
Brugio ha scritto:Non è sufficiente un lato tutto aperto?
Con la ventilazione naturale la portata d’aria di ventilazione è dovuta all’effetto della spinta del vento, lasciamo perdere le infiltrazioni naturali e l'effetto camino che non è il nostro caso. Con una sola apertura dubito che si crei la ventilazione necessaria.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
-

Mike
51,9k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 14279
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
da
Mike » 10 mag 2018, 15:31
boobie80 ha scritto: che dite?
Dico di no, perché tu non hai due aperture da 1,3 mq cadauna sullo stesso lato ma distanti almeno 2m, ma hai una sola apertura di 20 mq.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
-

Mike
51,9k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 14279
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
da
Goofy » 10 mag 2018, 16:56
Mike ha scritto:boobie80 ha scritto: che dite?
Dico di no, perché tu non hai due aperture da 1,3 mq cadauna sullo stesso lato ma distanti almeno 2m, ma hai una sola apertura di 20 mq.
Non riesco a credere che due aperture da 1,3 m² distanti 2 m diano una ventilazione migliore di una parete di 20 m² tutta aperta!
Comunque i 20 m² posso considerarli come se fossero due aperture da 1,3 m² separate da aria invece che cemento ...
-

Goofy