Rivelazione Incendio locale carica batterie muletti
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
Non metto mano spesso alla rivelazione incendio... sto andando per logica... le batterie in generale sprigionano idrogeno ed ossigeno... volevo monitorare entrambe le concentrazioni... se è inutile monitorare l'ossigeno, ben venga! Ma i rivelatori di ossigeno la Notifier li ha in catalogo, come tanti altri rivelatori di gas di tutti i tipi.
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
-

giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert

- Messaggi: 895
- Iscritto il: 19 giu 2006, 16:38
- Località: Roma
0
voti
Ok, in questo caso monitorare l'ossigeno non serve a nulla.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:...Se il muletto è su spazio scoperto su 3 lati soddisfi automaticamente i requisiti della norma e non serve nessun aspiratore.
Non è sufficiente un lato tutto aperto?
0
voti
Con la ventilazione naturale la portata d’aria di ventilazione è dovuta all’effetto della spinta del vento, lasciamo perdere le infiltrazioni naturali e l'effetto camino che non è il nostro caso. Con una sola apertura dubito che si crei la ventilazione necessaria.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Riprendo questo argomento: devo valutare l'areazione naturale di una tettoia chiusa su 3 lati con all'interno 3 carica muletti. Ho fatto i calcoli con la vecchia norma CEI EN 50273-3 in quanto l'impianto è antecedente al 14-08-2017. Mi risulta che occorre un'area di ventilazione di 1,3 mq. La superficie del lato completamente aperto è di 20 mq..... la nuova norma dice che è possibile avere le aperture sullo stesso lato se distanti almeno 2 m..... direi che nel mio caso dovrei essere tranquillo ... che dite?
0
voti
boobie80 ha scritto: che dite?
Dico di no, perché tu non hai due aperture da 1,3 mq cadauna sullo stesso lato ma distanti almeno 2m, ma hai una sola apertura di 20 mq.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ok, quindi in questo caso dovrei far fare un'apertura sul lato opposto? Ma la superficie che ho calcolato io penso sia la somma di tutte le superfici di areazione.... quindi 1,3 mq penso sia il totale no?
1
voti
Mike ha scritto:boobie80 ha scritto: che dite?
Dico di no, perché tu non hai due aperture da 1,3 mq cadauna sullo stesso lato ma distanti almeno 2m, ma hai una sola apertura di 20 mq.
Non riesco a credere che due aperture da 1,3 m² distanti 2 m diano una ventilazione migliore di una parete di 20 m² tutta aperta!
Comunque i 20 m² posso considerarli come se fossero due aperture da 1,3 m² separate da aria invece che cemento ...
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)