Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

perché si interrompe solo la fase?

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] perché si interrompe solo la fase?

Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 7 mag 2009, 18:32

Raga scusate a scuola stiamo facendo impianti e cose varie! Mi è stato detto che per un punto luce si deve interrompere sempre la fase e mai il neutro, perché? Alla fine se ad un utilizzatore gli interrompo il neutro lui non ha un punto di riferimento e la corrente non scorre...
Avatar utente
Foto Utentebrendolaccia
189 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 592
Iscritto il: 22 feb 2009, 21:06

0
voti

[2] Re: perché si interrompe solo la fase?

Messaggioda Foto Utentebrabus » 7 mag 2009, 18:38

Ciao.

Secondo le mie riminescenze dovrebbe funzionare così:
Il discorso è legato all'impianto di messa a terra. Si suppone che fra il conduttore di neutro e la messa a terra ci sia un potenziale molto inferiore al potenziale presente tra la fase e la messa a terra (perdona la sintassi un po' contorta, spero di rendere il concetto).

In questo modo, se interrompo la fase che porta tensione ad un lampadario, non corro il rischio che cambiando una lampadina ci sia una tensione pericolosa che potrebbe fulminarmi, cosa che potrebbe invece accadere interrompendo il neutro (immagina di toccare inavvertitamente la fase credendo di aver tolto tensione spegnendo la luce.. son dolori!).

Esistono sicuramente altre motivazioni di natura elettromagnetica, ma non conoscendole esattamente evito di riportartele. :D
Alberto.
Avatar utente
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3146
Iscritto il: 26 gen 2009, 15:16

0
voti

[3] Re: perché si interrompe solo la fase?

Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 7 mag 2009, 18:50

Grazie 1000 ti giuro mi hai illuminato! si comunque ho capito, anche la massa ha un piccolo potenziale anche se molte volte si ricollega al neutro!!! capito. Quindi è una questione di sicurezza.

Ipotesi sicurezza a parte: se io ho solo un interruttore e una lampadina in due stanze, senza terra. Se io interrompo in una stanza la fase e nell altra il neutro dal punto di vista funzionale è la stessa cosa? cioe le lampadine si accendono e spengono normalmente?

Grazie brabus! =D> =D> =D>
Avatar utente
Foto Utentebrendolaccia
189 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 592
Iscritto il: 22 feb 2009, 21:06

0
voti

[4] Re: perché si interrompe solo la fase?

Messaggioda Foto Utentebrabus » 7 mag 2009, 18:55

Dal punto di vista elettrico è la stessa cosa, sicuramente.. :wink:

A parte che ricordo di aver visto delle lampadine a basso consumo che emettevano dei bagliori anche da spente, ed ho risolto il problema semplicemente scambiando i fili a livello "interruttore", ossia interrompendo la fase anziché il neutro.. La mia supposizione è che il "filo di fase", essendo sempre collegato, si accoppiasse capacitivamente con il soffitto attraverso la lampada, causando quei fastidiosi bagliori. Ovviamente questa è una mia supposizione, desidererei sentire l'opinione di uno specialista a riguardo. :idea:
Alberto.
Avatar utente
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3146
Iscritto il: 26 gen 2009, 15:16

0
voti

[5] Re: perché si interrompe solo la fase?

Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 7 mag 2009, 19:00

Sisi anche a me fa cosi nella mia stanza! Solo che ho letto un paio di articolidove dicevano che se durava dai 2 ai 5 min era normale dato che dentro le pile a basso consumo avvengono delle cose strane (che non so assolutamente spiegare) e le temperature a cui questi fenomeno avvengono si protraggono di qualche minuto! Solo che tu mi dici che scambiando F1 con N non successe più...comunque hai fatto una bella ipotesi, non ci avrei mai pensato. Sarebbe molto bello approfondirlo magari con qualcuno che si è gia posto questa domanda es è ruiscito a spiegare il problema.

Grazie davvero per l auito!
Avatar utente
Foto Utentebrendolaccia
189 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 592
Iscritto il: 22 feb 2009, 21:06

0
voti

[6] Re: perché si interrompe solo la fase?

Messaggioda Foto Utentemir » 7 mag 2009, 20:22

brendolaccia ha scritto:Sarebbe molto bello approfondirlo magari con qualcuno che si è gia posto questa domanda es è ruiscito a spiegare il problema.


puoi leggere questo illuminante articolo............... :D
http://www.electroportal.net/vis_resour ... n=RP&id=21
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[7] Re: perché si interrompe solo la fase?

Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 7 mag 2009, 20:29

hi hi! Grazie mir del link!

grazie ancora brabus
Avatar utente
Foto Utentebrendolaccia
189 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 592
Iscritto il: 22 feb 2009, 21:06

0
voti

[8] Re: perché si interrompe solo la fase?

Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 7 mag 2009, 20:36

L'ho appena finito di leggere ma non ho ben capito perché faceva quei bagliori! se per l elletto capacitivo del filo o perché si usava un commutatore invece che invertitore...se qualcuno mi chiarisse questo dubbio gliene sarei molto grato...
grazie
Avatar utente
Foto Utentebrendolaccia
189 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 592
Iscritto il: 22 feb 2009, 21:06

0
voti

[9] Re: perché si interrompe solo la fase?

Messaggioda Foto Utentemir » 7 mag 2009, 23:09

l'effetto capacitivo(cavi-elettronica lampada) , la probabile causa; l'utilizzo dell'invertitore in luogo del primo deviatore (vicino la fase di alimentazione)la soluzione. :D
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[10] Re: perché si interrompe solo la fase?

Messaggioda Foto Utentebrabus » 7 mag 2009, 23:27

Grazie mir del link all'ottimo articolo!

Finalmente ho chiarito un piccolo dubbio che avevo nella mente, grazie ancora!

Mi permetto di aggiungere che in luogo dell'invertitore si può utilizzare un interruttore del tipo "zero-uno", che interrompe sia la fase sia il neutro! Provvederò ad apportare questa modifica a tutte le lampade "sospette" che troverò in giro, e vi assicuro che ne ho trovate parecchie finora!
Alberto.
Avatar utente
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3146
Iscritto il: 26 gen 2009, 15:16


Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti