Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Collaudo EVAC

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] Collaudo EVAC

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 mag 2018, 14:20

Mi chiedono un preventivo per un collaudo di un impianto EVAC, per quanto concerne l'applicazione delle regole impiantistiche nessun problema ma, un po' di dubbi sulla certificazione ad attenere un valore di intelligibilità del messaggio superiore a STI=0,45.
Qualcuno ha mai fatto il collaudo riferifito all'intelligibilità degli impianti EVAC?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[2] Re: Collaudo EVAC

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mag 2018, 14:35

Mi appoggio a un esperto di acustica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[3] Re: Collaudo EVAC

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 mag 2018, 14:39

Grazie Mike, ma bisogna avere in dotazione qualche strumentazione particolare?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[4] Re: Collaudo EVAC

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mag 2018, 19:16

iosolo35 ha scritto:Grazie Mike, ma bisogna avere in dotazione qualche strumentazione particolare?

Non l'ho affrontato direttamente, vado a memoria, lo STI lo misurano utilizzando dei generatori di frequenza a bande di ottava, lo STIPA anche viene misurato ma in maniera semplificata e poi c'è il SIL invece che viene calcolato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Collaudo EVAC

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 mag 2018, 19:58

Grazie
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[6] Re: Collaudo EVAC

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 31 mag 2018, 17:22

Se si usa il metodo prescrittivo nel progetto dell'EVAC, a mio avviso andrebbero misurati i tempi di riverberazione fra le frequenza di 500-1000-2000 Hz
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

1
voti

[7] Re: Collaudo EVAC

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 1 giu 2018, 10:48

Parlo delle verifiche non della progettazione, il discorso era se si poteva eseguire da noi elettrici oppure se per farza si doveva passare da un professionista esperto in acustica.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[8] Re: Collaudo EVAC

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 4 giu 2018, 9:49

Se in fase di progettazione hanno fatto l'ipotesi sul tempo di riverberazione potrebbe essere giusto verificarla.


Per queste verifiche a mio avviso serve un tecnico competente in acustica.
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti