Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Protezione CEI 0-16 con 2 TA

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Protezione CEI 0-16 con 2 TA

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 7 giu 2018, 12:11

Buongiorno a tutti,

in una cella di MT con arrivo e interruttore di protezione trafo, è consentita la protezione CEI 0-16 con installazione di soli 2 TA con inserzione Aron? Specifico che il dispositivo di protezione generale è un Thytronic Mod. NA016
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: Protezione CEI 0-16 con 2 TA

Messaggioda Foto UtenteM1rko » 7 giu 2018, 12:57

Si, allego schema. (Ricorda di inserire anche il TO se è la protezione CEI 0-16)
Allegati
Schema.JPG
Schema.JPG (19.26 KiB) Osservato 5889 volte
Avatar utente
Foto UtenteM1rko
8 3
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 3 ott 2015, 22:10

0
voti

[3] Re: Protezione CEI 0-16 con 2 TA

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 7 giu 2018, 13:45

Ricavare la terza fase come inverso della somma delle altre due è pratica consolidata nei relè di protezione . Ormai oltre il 75% delle celle interruttori con protezione 50-51 ha solo due TA, quelle con tre TA sono decisamente la minoranza
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: Protezione CEI 0-16 con 2 TA

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 7 giu 2018, 13:49

Grazie mille a entrambi!!!! =D> O_/
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

1
voti

[5] Re: Protezione CEI 0-16 con 2 TA

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 7 giu 2018, 15:12

Più che altro attenzione a utilizzare TA con caratteristiche come riportato sulla dichiarazione thytronic di conformità a CEI 0-16, sia in termini di prestazioni che di resistenza del circuito secondario. I costruttori dei TA sono edotti in materia , basta farlo presente. Per TA non automaticamente idonei settare il parametro t>>>RES a 30ms
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: Protezione CEI 0-16 con 2 TA

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 11 giu 2018, 10:46

:ok:
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 94 ospiti