[1] Avviamento diretto motore

Messaggioda Foto Utenteonire » 12 giu 2018, 12:11

Ragionando sull'avvio diretto di un motore, mi chiedevo se vi fosse una configurazione più conveniente.
Una condizione è che il motore sia protetto da differenziale.
Quindi pensavo a:

Configurazione 1
-Differenziale puro AC
-Salvamotore
-Contattore

Configurazione 2
-MT + diff AC
-Salvamotore
-Contattore

Configurazione 3
-Differenziale puro AC
-Fusibili
-Contattore
-Termica

Configurazione 4
-MT + diff AC
-Contattore
-Termica

La lista non è esaustiva, queste sono quelle che mi sono venute in mente. Inoltre in caso di inversione del senso di rotazione forse le configurazioni 1 e 2 sono da preferire.
Voi cosa ne pensate?
Saluti
Avatar utente
Foto Utenteonire
15 4
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 9 gen 2012, 20:33

0
voti

[2] Re: Avviamento diretto motore

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 12 giu 2018, 12:40

Penso che sia più conveniente la "Configurazione 4". Sia a livello economico che pratico. Sicuramente il MT dovrà essere curva D.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

1
voti

[3] Re: Avviamento diretto motore

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 giu 2018, 14:10

Non è questione di convenienza occorre anche valutare il tipo di coordinamento previsto in funzione della corrente di corto circuito, la cosa piu semplice è salvamotore teleruttore ed eventualmente relè differenziale (se proprio lo volete…) che agisce sulla bobina a lancio che puo essere montata sul salvamotore
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: Avviamento diretto motore

Messaggioda Foto Utenteonire » 12 giu 2018, 14:43

Con relè differenziale intendi centralina + toroide?
Avatar utente
Foto Utenteonire
15 4
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 9 gen 2012, 20:33

0
voti

[5] Re: Avviamento diretto motore

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 giu 2018, 15:32

Si ma il differenziale puo anche essere integrato nel toroide (tipo ELCR-B Contrel per esempio)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: Avviamento diretto motore

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 giu 2018, 15:50

Hai mischiato più cose insieme senza entrare nel merito delle prestazioni e funzionalità necessarie. Per il coordinamento delle protezioni motori la scelta è tra:
1. non è richiesta una continuità di servizio, si vuole spendere poco, non ci sono problemi a fare interventi manutentivi, l'impianto è gestito da personale non esperto.
2. la continuità di servizio è fondamentale, si vogliono ridurre gli interventi manutenzione e l'impianto è gestito da personale esperto.
Nel caso 1 scelgo il coordinamento di Tipo 1 e nel caso 2 il Tipo 2.
Il differenziale è relativo, è una delle modalità di protezione dai contatti indiretti, si possono utilizzare modalità alternative e/o selettività a seconda delle prestazioni richiesta sopra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12