Ciao a tutti, Piacere Michele, sono nuovo nel forum e vorrei chiedervi qualcosina riguardo il rifasamento dell impianto del mio bar, è un Utenza di 10 kW con la reattiva che è il 60 % dell'attiva(CosFi 0,85). L elettricista mi aveva garantito che rifasando avremo avuto dei benefici, ma sto vedendo che non è così, almeno fino ad ora.
Abbiamo installato un quadro di rifasamento automatico Ducati M 50 da 35 Kvhar, ed come TA ha messo un 50/100 all' inizio risultava in errore il rifasatore(corrente troppo bassa) poi ci ha fatto qualche giro in più , ed ora vai in Ok, ma il risultato del primo mese è uguale ,sempre lo stesso CosFi. Secondo voi devo mettere un TA più piccolo oppure una soluzione per fare per abbassare un po la reattiva e almeno farla arrivare sotto il 30%.
Grazie per la disponibilità
Rifasamento 10 kW
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Ciao, l'utenza forse è 100 kW, altrimenti non sta in piedi il ragionamento.
Premesso che è necessario qualche dato in più (ma a occhio il rifasamento sembra dimensionato correttamente come kvar).
Il TA va dimensionato e protetto come richiede l'impianto.
Sta tutto nel vedere come lavora il rifasamento con le batterie e come le inserisce.
Se dici che c'è lo stesso cosfi vuol dire che il rifasamento non lavora (non inserisce i condensatori)
Premesso che è necessario qualche dato in più (ma a occhio il rifasamento sembra dimensionato correttamente come kvar).
Il TA va dimensionato e protetto come richiede l'impianto.
Sta tutto nel vedere come lavora il rifasamento con le batterie e come le inserisce.
Se dici che c'è lo stesso cosfi vuol dire che il rifasamento non lavora (non inserisce i condensatori)
0
voti
Se l'utenza è 10 kW CONTRATTUALE il fornitore di energia non ti conteggia l'energia reattiva.
Il rifasamento si prevede solo se necessario e comunque l'energia reattiva viene conteggiata per le forniture in BT dai 15 kW in su.
Ed aver messo un rifasamento da 35 kvar non ha alcun senso, ma spero di aver capito male.
Il rifasamento si prevede solo se necessario e comunque l'energia reattiva viene conteggiata per le forniture in BT dai 15 kW in su.
Ed aver messo un rifasamento da 35 kvar non ha alcun senso, ma spero di aver capito male.
0
voti
Hai capito bene, non ha senso, ma io ora per dare un senso a questa spesa di 1000 euro che ho affrontato e abbassare la reattiva così da diminuire un po' i consumi avendo minore corrente nei cavi , come posso fare?
-

troianom90
0 2 - Messaggi: 5
- Iscritto il: 3 lug 2018, 0:02
1
voti
Ma chi ti ha consigliato una soluzione del genere?
Non potrai mai risparmiare nulla, anche perché quell'energia reattiva, se hai 10 kW contrattuali, non la paghi nemmeno.
Bisogna approcciare la questione da un punto di vista completamente diverso...
Non potrai mai risparmiare nulla, anche perché quell'energia reattiva, se hai 10 kW contrattuali, non la paghi nemmeno.
Bisogna approcciare la questione da un punto di vista completamente diverso...
1
voti
troianom90 ha scritto:...ma io ora per dare un senso a questa spesa di 1000 euro....
Fai finta che l'installatore te li abbia sgraffignati dal portafoglio (il che non è neanche tanto falso...)
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
1
voti
Utenza di 10 kW con la reattiva che è il 60 % dell'attiva(CosFi 0,85)
Da questa condizione sembrerebbero bastevoli 6kvar, con 35 temo il rifasatore non riesca ad inserire nulla tra i gradini disponibili.
Al di la della penale non presente, rifasare può avere senso se fatto con criterio, non così.
0
voti
non ha nessun senso farlo .
a meno che sia previsto un aumento di potenza oltre i 15KW nel breve periodo.
visto che i soldi te li ha rubati ( e' il caso di dirlo) oltre che installare una apparecchiatura inutile che potrebbe provocare anche incendi( non e' infrequente che esplodano i condensatori ) dovresti fagli mettere per iscritto la ragione di tale assurdita' altrimenti minaccialo di passare alle vie legali
OLTRETUTTO non e' nemmeno in grado di realizzarlo il rifasamento visto cio' che hai detto nel post iniziale.
evidentemente hai a che fare con uno pseudoelettricista
a meno che sia previsto un aumento di potenza oltre i 15KW nel breve periodo.
visto che i soldi te li ha rubati ( e' il caso di dirlo) oltre che installare una apparecchiatura inutile che potrebbe provocare anche incendi( non e' infrequente che esplodano i condensatori ) dovresti fagli mettere per iscritto la ragione di tale assurdita' altrimenti minaccialo di passare alle vie legali
OLTRETUTTO non e' nemmeno in grado di realizzarlo il rifasamento visto cio' che hai detto nel post iniziale.
evidentemente hai a che fare con uno pseudoelettricista
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)