turion95 ha scritto:Grazie delle risposte, innanzitutto qua nessuno è “masto” o può dire di esserlo. Faccio questo lavoro da 7-8 mesi ma c’è anche oltre un anno dietro di training. È poco? Bene, con gli anni spero di migliorare sempre e imparare cose nuove.
Ecco, già meglio.
turion95 ha scritto:1. Dipende se siamo in un bagno o meno, dalla resistenza della massa, se superiore a un certo valore non è previsto, e anche da altri parametri. In genere comunque non è previsto perché raramente le masse estranee sono connesse ai ferri dell’armatura dell’edificio.
Quasi. La prima cosa che ti consiglio di imparare bene sono i termini e definizioni corrette, perché massa ha un significato, massa estranea un altro significato. La prima cosa da valutare è il luogo: se un bagno, piuttosto che un ambulatorio medico, ovvero ambienti a maggior rischio elettrico. Dopo di che bisogna verificare se è una massa estranea, ovvero se presenta una resistenza verso terra <= 1000 ohm nei luoghi ordinari o <= 200 ohm nei luoghi particolari.
turion95 ha scritto:2. ci sono zone ben precise in un bagno dove si possono o meno installare scatole di derivazione e prese/interruttori. non sto qui a specificare i metri precisi, ma tutto varia in funzione della localizzazione del vano doccia/vasca, dove nel vano stesso siamo in Zona 0, è così via fino alla zona 3.
Qui sei completamente fuori strada, leggi bene la domanda e riprova
turion95 ha scritto:3. Su questo ho numerosi dubbi, ma penso dipenda anche da altri fattori e non solo dalla portata della conduttura, comunque illuminatemi.
Qui devi approfondire meglio perché son concetti fondamentali per il dimensionamento delle condutture. Puoi trovare articoli specifici in nell'apposita sezione.
turion95 ha scritto:4. Perché proteggere una plafoniera a doppio isolamento con ulteriore differenziale, se già fa parte di un circuito protetto da uno 0,03 A ?
Anche qui non hai centrato il punto, rileggiti bene la domanda
Da questo semplicissimo test si evidenzia la tua inesperienza, del tutto normale per chi ha iniziato da poco il mestiere dell'elettricista. Come ben sai ci sono due categorie di elettricisti:
1. i tirafili
2. gli installatori qualificati
Dipende da te in categoria appartenere.