Buonasera, non essendo esperto in materia vorrei il vostro aiuto in merito alla seguente questione: in caso di sostituzione di una centrale in un impianto di rivelazione fumi (in particolare si passa da 3 centrali che vengono "unificate" in un unico apparato), l'impresa esecutrice certifica solo ciò che ha installato oppure deve certificare l'intero impianto?. Cavi Loop e sensori restano gli stessi e non vengono sostituiti o modificati. Unico intervento eliminazione delle 3 centrali esistenti ed installazione di nuova centrale.
Vi ringrazio per la disponibilità.
Certificazione impianto rivelazione fumi
Moderatore:
iosolo35
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
L'intervento è classificabile come "trasformazione", per cui soggetto a obbligo di progetto da parte di professionista ai sensi del art. 5 comma 2 DM 37/08. L'installatore deve eseguire quanto previsto a progetto e si assume la piena responsabilità solo di quanto realizzato, sempre che l'intervento non comprometta parte o tutto l'impianto esistente o che l'intervento non venga compromesso dall'impianto esistente. Se riscontra delle anomalie deve segnalarle. Chiaramente con la rimessa in servizio della nuova centrale vanno fatte le relative prove.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
In caso di intervento parziale di solito certifica solo quanto ha realizzato e rimanda alla vecchia conformità per l'esistente.
In ogni caso deve verificare la funzionalità e la sicurezza dell'intero sistema.
Come ha detto Mike serve un progetto per questo intervento: a questo punto l'installatore fa la DICO riferendosi al progetto.

In ogni caso deve verificare la funzionalità e la sicurezza dell'intero sistema.
Come ha detto Mike serve un progetto per questo intervento: a questo punto l'installatore fa la DICO riferendosi al progetto.

3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)