Salve,
in certi ambienti datati trovo il TN-C distribuito fino alle prese elettriche finali.
Negli anni sono stati installati interruttori differenziali tripolari per garantire la protezione per guasto verso terra sulle linee che non risultavano protette dal tempo di intervento dell'interruttore magnetotermico.
La norma 64-8 vieta l'utilizzo dei differenziali sul TN-C.
Trasformare tutto a TN-S vorrebbe dire rifare tutto l'impianto con un costo di milioni di euro (attività portuale).
Se questi interruttori differenziali non danno problemi non è meglio lasciarli piuttosto che toglierli?
Grazie.
TN-C e interruttori differenziali tripolari
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
ciao,
bella rogna!
ma mi sfugge qualcosa: i differenziali tripolari sono installati su dorsali principali?
come sono tarati?
il carico è così equilibrato che il differenziale resta su?
bella rogna!
ma mi sfugge qualcosa: i differenziali tripolari sono installati su dorsali principali?
come sono tarati?
il carico è così equilibrato che il differenziale resta su?
0
voti
Ciao, per farla semplice i differenziali sono installati anche sulle linee terminali, come in un normale quadro di BT, con differenziali per le prese, la luce, i condizionatori etc.
0
voti
ora capisco. quei differenziali non daranno problemi non solo in caso di funzionamento ordinario, ma anche in caso di guasto, durante il quale a intervenire sarà comunque il magnetotermico nelle sue tempistiche, in quanto il differenziale non sentirà nessuno squilibrio.
0
voti
si,
ma il differenziale non deve aprire nel momento in cui la persona tocca la massa in tensione,
ma deve aprire nel momento in cui il guasto avviene (nei limiti della sue caratteristiche nominali).
ma il differenziale non deve aprire nel momento in cui la persona tocca la massa in tensione,
ma deve aprire nel momento in cui il guasto avviene (nei limiti della sue caratteristiche nominali).
0
voti
lillo ha scritto:si,
ma il differenziale non deve aprire nel momento in cui la persona tocca la massa in tensione,
ma deve aprire nel momento in cui il guasto avviene (nei limiti della sue caratteristiche nominali).
Ma quando provo l'intervento dell'interruttore differenziale con lo strumento, tra fase e terra (PEN), cortocircuitando il cavo di neutro e di terra dello strumento, cosa misuro?
Grazie
0
voti
L’interruttore differenziale non può essere utilizzato nei sistemi TN-C perché l’unione delle funzioni di neutro e protezione in un unico conduttore impedisce il funzionamento del dispositivo.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
clauds05 ha scritto:Ma quando provo l'intervento dell'interruttore differenziale con lo strumento, tra fase e terra (PEN), cortocircuitando il cavo di neutro e di terra dello strumento, cosa misuro?
perdonami ma non ti seguo.
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)