Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Magnetotermico curva C

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 set 2018, 10:42

grazie
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

1
voti

[12] Re: Magnetotermico curva C

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 1 ott 2018, 13:44

Goofy ha scritto:
SediciAmpere ha scritto:il magnetotermico devo essere dimensionato anche in funzione della lunghezza della linea?


Nei sistemi TN se non usi i differenziali



Anche per verificare il cortocircuito di fine linea nei TT (ho avuto dei casi di pompe molto lontane in cui non veniva verificato con il curva C)
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

1
voti

[13] Re: Magnetotermico curva C

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 ott 2018, 19:28

atomorama ha scritto:Anche per verificare il cortocircuito di fine linea nei TT (ho avuto dei casi di pompe molto lontane in cui non veniva verificato con il curva C)


La 64-8 dice che la verifica non è necessaria perché in questo caso interviene il termico e il cavo è comunque protetto (se si usano interruttori magnetotermici conformi alla norma di prodotto)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[14] Re: Magnetotermico curva C

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 2 ott 2018, 16:00

Grazie questa me l'ero persa
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04