Magnetotermico curva C
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
1
voti
Goofy ha scritto:SediciAmpere ha scritto:il magnetotermico devo essere dimensionato anche in funzione della lunghezza della linea?
Nei sistemi TN se non usi i differenziali
Anche per verificare il cortocircuito di fine linea nei TT (ho avuto dei casi di pompe molto lontane in cui non veniva verificato con il curva C)
1
voti
atomorama ha scritto:Anche per verificare il cortocircuito di fine linea nei TT (ho avuto dei casi di pompe molto lontane in cui non veniva verificato con il curva C)
La 64-8 dice che la verifica non è necessaria perché in questo caso interviene il termico e il cavo è comunque protetto (se si usano interruttori magnetotermici conformi alla norma di prodotto)