Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

frequenti cali di tensione.. cosa succede ?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] frequenti cali di tensione.. cosa succede ?

Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 27 ott 2018, 13:55

Buongiorno,

oggi mentre pioveva, ero nel seminterrato di casa dove è presente anche un piccolo gruppo continuità line-interactive. Sono stato attirato dai frequenti beep emessi dall'UPS, come se mancasse tensione.
In realtà nessun elettrodomestico ha mai smesso di funzionare (frigo, tv, lavatrice, ...), solo qualche "lampeggio" delle lampadine alogene mi ha fatto supporre che si trattasse di cali di tensione.

Essendo dotato anche di una elettropompa sommersa, al cui avvio spesso si evidenzia un brevissimo calo generale di tensione, ho verificato se lo sbalzo avveniva in concomitanza con la partenza del motore della pompa, ma essendo in quel momento ferma, la causa era qualcos'altro.

Quale potrebbe essere la causa di tale fenomeno? Interna o esterna all'impianto?

Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteelectrocompa
121 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 539
Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28

1
voti

[2] Re: frequenti cali di tensione.. cosa succede ?

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 27 ott 2018, 14:02

Le cause possono essere diverse. Difficile dirlo senza verificare la situazione in loco.
Probabilmente sono cause esterne che determinano repentini cali della tensione di alimentazione da essere avvertiti praticamente dagli utilizzatori più sensibili (vedi lampadine o UPS).
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.

Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 3619
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

1
voti

[3] Re: frequenti cali di tensione.. cosa succede ?

Messaggioda Foto Utenteness1 » 27 ott 2018, 15:16

Esterna.
Le linee di trasmissione e/o distribuzione sia AT che MT sono soggette a guasti e non sempre si arriva all'apertura/richiusura rapida degli interruttori di protezione o a quella definitiva che poi determina il black out.
Direi che è abbastanza normale che l'UPS sia più reattivo dei carichi che hai in casa rispetto ad eventuali buchi di tensione
Avatar utente
Foto Utenteness1
61 2
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 51
Iscritto il: 17 ott 2018, 0:09

1
voti

[4] Re: frequenti cali di tensione.. cosa succede ?

Messaggioda Foto Utentefpalone » 28 ott 2018, 21:49

Verosimilmente sono dovuti a fulminazioni, piuttosto lontane da casa tua.
In caso di guasti sulla rete AT o AAT, per via della magliatura della rete, gli abbassamenti di tensione dovuti al corto-circuito si fanno sentire anche a centinaia di km di distanza, anche se la "profondità" del buco di tensione si attenua man mano che ci si allontana dal punto di guasto.
L'area di influenza del guasto cresce quando la rete è più debole, ossia quando ci sono meno gruppi di generazione in servizio (giorni festivi, condizioni di alta penetrazione delle fonti rinnovabili).
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3543
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

1
voti

[5] Re: frequenti cali di tensione.. cosa succede ?

Messaggioda Foto Utentefpalone » 28 ott 2018, 21:59

ness1 ha scritto:Le linee di trasmissione e/o distribuzione sia AT che MT sono soggette a guasti e non sempre si arriva all'apertura/richiusura rapida degli interruttori di protezione o a quella definitiva che poi determina il black out.

Salve Foto Utenteness1,
Nella rete AT Italiana, in caso di guasto si ha sempre l'apertura della linea. In caso di guasto monofase, a seconda del livello di tensione e della tipologia di linea, si può avere la chiusura monofase rapida (circa 1 s).
In caso di apertura definitiva di una singola linea AT, fortunatamente, non si arriva al blackout od alla disalimentazione di carico, dato che la rete è esercita in modo magliato.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3543
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea