Ma perché vi accanite con i diametri esterni? Il requisito chiede spazio all'interno dei tubi poi, dopo che te lo sei calcolato, andrai di catalogo a cercare quello giusto e scriverai nel progetto il diametro esterno che credi.
Semmai non regge, come appunto stà emergendo, il diametro minimo da 16mm interni a prescindere, anche se è un consiglio (del cazzo!).
Sfilabilità dei cavi CEi 64-8
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
33 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
1
voti
Puoi usare il mitico strumento dell'occhiometro per definire i diametri ma, oggettivamente, dopo che hai verificato quanto spazio ti rimane in un tubo dopo che lo hai riempito la prima volta, la seconda vai quasi a memoria...
0
voti
Alla fine "oggi" 9 novembre 2018 il diametro interno dei tubi è consolidato che è indispensabile dia "minimo" 16 mm ?
Mi hanno appena finito(6 mesi) una ristrutturazione completa di appartamento e per caso ho trovato tubi zeppi da non fare passare un capello e quasi tutti con diametro interno 14 mm e tanti (quelli vecchi di plastica rigida e grigia) da 10 mm
Cosa devo fare? è impensabile sostituirli... ci vivo da sei mesi !
Mi hanno appena finito(6 mesi) una ristrutturazione completa di appartamento e per caso ho trovato tubi zeppi da non fare passare un capello e quasi tutti con diametro interno 14 mm e tanti (quelli vecchi di plastica rigida e grigia) da 10 mm
Cosa devo fare? è impensabile sostituirli... ci vivo da sei mesi !
-

ettorecastallo
10 3 - New entry

- Messaggi: 57
- Iscritto il: 13 ott 2011, 10:18
0
voti
Per caso perché ho dovuto sostituire un relè in una scatola di derivazione ed ho visto tutti i tubi pieni zeppi di fili che sfido chiunque a provare solo a smuoverli... altro che sfilarli !!!!
così mi sono ricordato di questa discussione ed ho misurato i tubi.
Ecco che ho scoperto che sono da 14 mm interno
L'impianto non è a norma
e chi ha fatto la certificazione ha dichiarato che lo è
Immagino che un impianto appena rifatto completamente non può essere " quasi a norma"
Qualcuno può suggerirmi una soluzione?
così mi sono ricordato di questa discussione ed ho misurato i tubi.
Ecco che ho scoperto che sono da 14 mm interno
L'impianto non è a norma
e chi ha fatto la certificazione ha dichiarato che lo è Immagino che un impianto appena rifatto completamente non può essere " quasi a norma"
Qualcuno può suggerirmi una soluzione?
-

ettorecastallo
10 3 - New entry

- Messaggi: 57
- Iscritto il: 13 ott 2011, 10:18
0
voti
E' stata fatta una ristrutturazione completa dell'appartamento e dell'impianto elettrico, sostituendo anche "quasi tutti " i tubi
I nuovi tubi sono di 14 mm interno (contro i 16 mm della normativa) quelli non sostituiti sono 10 mm rigidi ma con dentro i cavi nuovi
Chiedo aiuto per individuare una soluzione senza ovviamente rompere e sostituire i tubi non a norma
I nuovi tubi sono di 14 mm interno (contro i 16 mm della normativa) quelli non sostituiti sono 10 mm rigidi ma con dentro i cavi nuovi
Chiedo aiuto per individuare una soluzione senza ovviamente rompere e sostituire i tubi non a norma
-

ettorecastallo
10 3 - New entry

- Messaggi: 57
- Iscritto il: 13 ott 2011, 10:18
0
voti
Mi sembra che la cosa sia già stata chiarita al punto [15]:
Se poi dici che non si riesce neppure a smuovere i cavi... non saprei cosa consigliarti, la responsabilità risale comunque a chi ha realizzato la ristrutturazione.
Mike ha scritto:La norma all'art. 522.8.1.1 richiede esplicitamente: Le dimensioni dei tubi protettivi e dei relativi accessori devono essere tali da permettere di tirare i cavi dopo la messa in opera... poi nei commenti "raccomanda e consiglia" diametri per permettere la sfilabilità. Soddisfatto il requisito principale: poter tirare i cavi (senza danneggiarli ovviamente) hai già soddisfatto la norma. Il rispetto di quanto raccomandato e consigliato è prestazionale.
Se poi dici che non si riesce neppure a smuovere i cavi... non saprei cosa consigliarti, la responsabilità risale comunque a chi ha realizzato la ristrutturazione.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
gabrisav ha scritto:Non riesco a capire che soluzione vuoi trovare?
Devi modificare l'impianto?
Chiedevo se esiste una soluzione per mettere a norma l'impianto che mi hanno appena rifatto usando corrugati di soli 14mm senza rompere e inserire corrugati da 16 mm come obbligatorio per la 64-8 art 522.8.1.1
Dire che è stata fatta la ristrutturazione senza toccare minimamente il vecchio impianto anni '80?
-

ettorecastallo
10 3 - New entry

- Messaggi: 57
- Iscritto il: 13 ott 2011, 10:18
33 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)