Buonasera a tutti,
mi sto ponendo il quesito di come sia il diagramma fasoriale di un cortocircuito trifase a terra (supponiamo franco).
A partire da un sistema di generatori simmetrici e una terna di impedenze equilibrate, se avviene un cortocircuito trifase, perché la tensione omopolare è pari a 0,5 p.u. in un sistema a neutro isolato?
Non riesco proprio a comprenderlo.
dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Testo di riferimento?
Il Conte di Montecristo
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
-

EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 3619
- Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
- Località: Marsiglia
0
voti
Nessuno in realtà.
Mi stavo ponendo la problematica io.
Ho consultato in biblioteca il Gatta, il Conte, e ho l'Iliceto e il Faletti.
Stavo cercando di ragionare su come potrebbe essere tale diagramma fasoriale.
Mi stavo ponendo la problematica io.
Ho consultato in biblioteca il Gatta, il Conte, e ho l'Iliceto e il Faletti.
Stavo cercando di ragionare su come potrebbe essere tale diagramma fasoriale.
0
voti
Come hai calcolato quel valore di tensione per unita'?
Il Conte di Montecristo
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
-

EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 3619
- Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
- Località: Marsiglia
1
voti
Salve
mentos,
se hai l'Iliceto, prova a rileggere il paragrafo 6.5, ed in particolare il 6.5.1 .
Fatto ciò, prova a calcolare la tensione omopolare per il caso da te descritto.
se hai l'Iliceto, prova a rileggere il paragrafo 6.5, ed in particolare il 6.5.1 .
Fatto ciò, prova a calcolare la tensione omopolare per il caso da te descritto.
0
voti
Non ho risposto in quanto vorrei fargli capire che non bisogna studiare a compartimenti stagni...
Il Conte di Montecristo
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
-

EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 3619
- Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
- Località: Marsiglia
0
voti
Ciao fpalone, grazie mille.
Considerando un guasto trifase simmetrico, dovrebbe venirmi
, dove Z è l'impedenza di guasto verso terra uguale per tutte e tre le fasi verso terra.
Considerando un guasto trifase simmetrico, dovrebbe venirmi
, dove Z è l'impedenza di guasto verso terra uguale per tutte e tre le fasi verso terra.0
voti
Sì
EdmondDantes, è evidente che l'OP è alle prese con il calcolo delle correnti di corto circuito...
ma prima che finisca tra le fauci di Gatta...
mentos,
rifletti bene su quanto riportato sul 6.5 e poniti la domanda:
se il guasto è trifase e simmetrico quanto vale la componente omopolare della corrente di guasto?
ma prima che finisca tra le fauci di Gatta...
rifletti bene su quanto riportato sul 6.5 e poniti la domanda:
se il guasto è trifase e simmetrico quanto vale la componente omopolare della corrente di guasto?
0
voti
Ciao Fpalone, in tal caso la tensione omopolare è nulla, e c'è poco da discutere a riguardo.
Stavo studiando un argomento che non prettamente il calcolo delle correnti di guasto, ma mi sono posto delle domande e dei quesiti per giustificare dei diagrammi fasoriali.
Tutto risolto, dopo due giorni in cui ci ho sbattuto la testa ho risolto tutto.
Passavo da cortocircuiti trifase a bifase e il diagramma vettoriale cambiava, cercavo di capire come mai..ora tutto risolto.
grazie mille
Stavo studiando un argomento che non prettamente il calcolo delle correnti di guasto, ma mi sono posto delle domande e dei quesiti per giustificare dei diagrammi fasoriali.
Tutto risolto, dopo due giorni in cui ci ho sbattuto la testa ho risolto tutto.
Passavo da cortocircuiti trifase a bifase e il diagramma vettoriale cambiava, cercavo di capire come mai..ora tutto risolto.
grazie mille
Ultima modifica di
EdmondDantes il 2 dic 2018, 19:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non devi usare il tasto CITA per rispondere!
Motivazione: Non devi usare il tasto CITA per rispondere!
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)