Slave.
non so se a qualcuno di voi è capitato.
Presso un cliente intervengono contemporaneamente sia il magnetotermico che il blocco differenziale (entrambi hanno la segnalazione rossa di intervenuto).
La causa può essere un guasto a terra?
Ciao
Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
simp ha scritto:La causa può essere un guasto a terra?
ipotesi ragionevolmente plausibile.
sistema TN o TT?
0
voti
taglia e curva del magnetotermico?
hai informazioni sulla resistenza di anello di guasto?
comunque trovo strano l'intervento anche del magnetotermico.
hai informazioni sulla resistenza di anello di guasto?
comunque trovo strano l'intervento anche del magnetotermico.
0
voti
La causa può essere un guasto a terra?
Probabilmente ci deve essere qualche utilizzatore che è andato in corto-circuito con la sua massa.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
lillo ha scritto:taglia e curva del magnetotermico?
Curva C 40A - contratto 20kW
lillo ha scritto:hai informazioni sulla resistenza di anello di guasto?
Meno di 1 ohm. La rete di terra è quella globale del centro commerciale.
0
voti
StefanoSunda ha scritto:Probabilmente ci deve essere qualche utilizzatore che è andato in corto-circuito con la sua massa.
Strano che però non scatti il differenziale o magnetotermico vicino al guasto
0
voti
con una Ra minore di 1 ohm la corrente di guasto a massa è superiore a 230 A.
un C40 , che ha l'intervento magnetico tra i 5 e i 10 In potrebbe aprire anche a 200 A in tempi compresi tra 0,01 e 0,02 secondi.
è plausibile dunque l'intervento del dispositivo magnetotermico in simultanea con il differenziale, del quale però non conosco le caratteristiche.
potremmo invocare
6367 e sentire cosa ne pensa.
un C40 , che ha l'intervento magnetico tra i 5 e i 10 In potrebbe aprire anche a 200 A in tempi compresi tra 0,01 e 0,02 secondi.
è plausibile dunque l'intervento del dispositivo magnetotermico in simultanea con il differenziale, del quale però non conosco le caratteristiche.
potremmo invocare
0
voti
Strano che però non scatti il differenziale o magnetotermico vicino al guasto
E' strano si che non ci sia il classico filotto di protezioni scattate, ma bisogna vedere cosa c'è installato nll'impianto e confrontare le curve di intervento monte/valle.
Oppure semplicemente è un dispositivo malfunzionante.
-

Coulomb
710 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 189
- Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27
0
voti
lillo ha scritto:è plausibile dunque l'intervento del dispositivo magnetotermico in simultanea con il differenziale, del quale però non conosco le caratteristiche.
sì
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)