Buongiorno a tutti.
Ho un dubbio e volevo chiedere il vostro parere.
In uno studio medico (dentista), le tubazioni dell’acqua dei lavandini non sono connesse al nodo eqp in quanto sono realizzate in materiale termoplastico (dall’esterno fino all’attacco a parete) e non introducono un potenziale estraneo.
Dagli attacchi a parete fino ai rubinetti, le tubazioni sono di metallo e su di esse sono installate le elettrovalvole (per il comando con fotocellula).
Le elettrovalvole sono alimentate a 24 V attraverso un trasformatore 220 V/24 V privo di ogni siglatura (vedere immagine allegata).
Quel tratto di tubazione è da considerarsi una massa estranea e devo metterla a terra, oppure è sufficiente mettere a terra l'apparecchiatura?
Grazie e buona giornata
Collegamento EQP studio medico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
ciao,
il concetto di massa estranea è da intendersi come massa non facente parte dell'impianto elettrico ma suscettibile di portare un potenziale di terra lontana.
da come descrivi la realizzazione dell'impianto idrico non mi sembra il caso di collegare a terra la parte metallica citata, in quanto non ritengo sia in grado di introdurre tale potenziale.
riguardo le elettrovalvole (di cui purtroppo non c'è nessuna immagine allegata), in prima istanza non vedo problemi, in quanto alimentate a bassissima tensione di sicurezza, magari allega l'immagine che chiarisce la situazione.
il concetto di massa estranea è da intendersi come massa non facente parte dell'impianto elettrico ma suscettibile di portare un potenziale di terra lontana.
da come descrivi la realizzazione dell'impianto idrico non mi sembra il caso di collegare a terra la parte metallica citata, in quanto non ritengo sia in grado di introdurre tale potenziale.
riguardo le elettrovalvole (di cui purtroppo non c'è nessuna immagine allegata), in prima istanza non vedo problemi, in quanto alimentate a bassissima tensione di sicurezza, magari allega l'immagine che chiarisce la situazione.
0
voti
Grazie lillo.
Effettivamente mi sono sfuggiti gli allegati...
Adesso dovrebbero esserci:
nella prima immagine si vede il blocco delle elettrovalvole: c'è scritto alimentazione a 220 V, ma in realtà sono alimentate con cavo a 24 V proveniente dal trasformatore della seconda immagine.
Solo una precisazione: l'estensione dei tubi metallici è ridotta a circa 1m, il tutto contenuto nel sotto lavello (che si vede nella foto).
Effettivamente mi sono sfuggiti gli allegati...
Adesso dovrebbero esserci:
nella prima immagine si vede il blocco delle elettrovalvole: c'è scritto alimentazione a 220 V, ma in realtà sono alimentate con cavo a 24 V proveniente dal trasformatore della seconda immagine.
Solo una precisazione: l'estensione dei tubi metallici è ridotta a circa 1m, il tutto contenuto nel sotto lavello (che si vede nella foto).
0
voti
crimail ha scritto:Quel tratto di tubazione è da considerarsi una massa estranea
Una massa estranea in locale medico deve essere collegata al nodo equipotenziale del locale se ha una resistenza verso terra inferiore a duecento ohm, altrimenti no.
P.S. Viste le foto: ovviamente nel tuo caso non si tratta di massa estranea.
Verifica che il trasformatore sia un trasformatore di sicurezza.
0
voti
Ci sono due cavi, quindi immagino che uno sia l'alimentazione a 220 V, oppure no ? Hai detto che tutto è contenuto sotto il lavello. Se uno di quei tubi si rompe, l'acqua inizia a schizzare dappertutto.
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)