Buongiorno.
Devo alimentare una plafoniera ordinaria più emergenza. ma non riesco a trovare cavi formazione 5G che hanno 2 neutri (1 per ordinaria e 1 per emergenza).
Voi ne conoscete qualcuno?
Grazie
Cavi 5G per due circuiti
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Non esistono.
In quel caso faccio diventare un colore di fase in neutro ricoprendolo con una guaina termostringente blu.
Che resti tra noi due però, perché penso proprio che sia proibito fare una cosa del genere
In quel caso faccio diventare un colore di fase in neutro ricoprendolo con una guaina termostringente blu.
Che resti tra noi due però, perché penso proprio che sia proibito fare una cosa del genere
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
A questo punto preferisco andare con le cordine in modo da poter mettere due blu.
Ci sono divieti per corde senza guaina in tubazioni metalliche o basta collegare all'impianto di terra la tubazione?
Ci sono divieti per corde senza guaina in tubazioni metalliche o basta collegare all'impianto di terra la tubazione?
0
voti
Basta collegare a terra la tubazione.
Però io piuttosto che le corde senza guaina nel tubo di acciaio preferirei il cavo con un neutro "non blu", che non comporta nessun problema di sicurezza.
Se ti fai lo scrupolo di rispettare alla lettera la prescrizione inutile della norma puoi cercare un cavo pentapolare con i singoli conduttori tutti neri e numerati.
Però io piuttosto che le corde senza guaina nel tubo di acciaio preferirei il cavo con un neutro "non blu", che non comporta nessun problema di sicurezza.
Se ti fai lo scrupolo di rispettare alla lettera la prescrizione inutile della norma puoi cercare un cavo pentapolare con i singoli conduttori tutti neri e numerati.
0
voti
A questo punto preferisco andare con le cordine in modo da poter mettere due blu.
Ci sono divieti per corde senza guaina in tubazioni metalliche...
Fatti bene due conti, tra guaine e raccordi per il TAZ (che costano un patrimonio) rischi di spendere più che a passare un cavo a 7 poli.
0
voti
simp ha scritto: Devo alimentare una plafoniera ordinaria più emergenza. ma non riesco a trovare cavi formazione 5G
Da tener presente che se l'illuminazione di emergenza ha finalità di sicurezza i circuiti di alimentazione, e quindi le rispettive linee, debbono essere indipendenti.
0
voti
Se l'alimentazione è da CLS/CPS (soccorritore) il circuito è di sicurezza e non è ammesso che sia nello stesso cavo.
Se sono autoalimentate quello non è un circuito di sicurezza da quel punto di vista.
Se sono autoalimentate quello non è un circuito di sicurezza da quel punto di vista.
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)