Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cavo luci da 1 mmq

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 mar 2019, 9:08

Con un magnetotermico C6 avresti comunque 1,3 kW a disposizione per le luci, che dovrebbero essere sufficienti per una casa di media dimensioni, anche ben illuminata e con tutte lampade alogene.
Altrimenti potresti usare un B10, che eroga gli stessi 2,3 kW di prima, ma interviene con una corrente di cortocircuito di 30÷50A
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4849
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[12] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 25 mar 2019, 9:47

La casa ha 3 piani, ognuna con il proprio quadretto differenziale tipo A, magnetotermico 16A curva C, magnetotermico 10A curva C. Nel piano interrato impiego anche diversi neon da 75w cadauno. In particolare, un interruttore gestisce 2 neon, quello a fianco un altro. Ho letto che il B, che viene spesso impiegato in Germania, non digerisce quelle apparecchiature che hanno uno spunto elevato in accensione. PC, televisori al plasma, lampade led, lampade a risparmio energetico (quelle che richiedono qualche minuto prima di arrivare alla luminosità dichiarata), neon, hanno problemi con il tipo B? Quali sono in analitico gli apparecchi per i quali non è consigliabile l'impiego di magnetotermici di curva B? Grazie.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[13] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 mar 2019, 9:57

Esattamente, sono quelli che hai citato tu, in particolare i neon da 75W con reattore+starter, che hanno una corrente di spunto pari a 8 ÷10 volte la corrente nominale

markus5 ha scritto:Nel piano interrato impiego anche diversi neon da 75w cadauno. In particolare, un interruttore gestisce 2 neon, quello a fianco un altro.

Noto che Ti piace la casa molto ben illuminata, stasera faccio i calcoli per bene
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4849
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[14] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 25 mar 2019, 10:01

I neon sono in garage ed in cantina, soprattutto in garage non ho finestra ed il piano interrato è totalmente interrato con luce solo da bocche a lupo. Se non metto luci non vedo una cippa....
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[15] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 mar 2019, 0:29

Provo a fare una stima, considerando le peggiori condizioni:
- piano seminterrato: 120mq x 210Lx / 0,7 / 80Lm/W = 450W
Corrente = 450 / 230V = 2A
Corrente di picco = 2A x 10 = 20A
=> nessun problema né con c6 né con b10

Piano terra, salotto e cucina, buona illuminazione e lampade che stanno accese a lungo, miste led e cfl
120mq x 250Lm / 0,5 / 70Lm/W = 860W
Corrente = 3,73A
Corrente di picco = 3,73 x 8 = 30A
Siamo vicini al limite, bisognerebbe fare il calcolo per bene

Primo piano, camere: bassa illuminazione, lampade a incandescenza
120mq x 70Lm /0,5 / 20Lm/W = 720W
I = 720W / 230V = 3,1A
I di picco = 3,13 x 2,5 = 7,8A
Siamo tranquilli anche qui

Ovviamente questa è solo una stima che serve più che altro come esempio di calcolo e per avere un'idea degli ordini di grandezza
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4849
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[16] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 26 mar 2019, 8:19

Grazie mille intanto per la tua stima di assorbimento.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[17] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 27 mar 2019, 9:39

Se prendessi in considerazione di cambiare tutti i cavi da 1 mmq con 1.5 mmq, essendo anche installati faretti alogeni e non all'interno di controssoffitti, il cavo da 1.5 mmq deve arrivare ad ogni faretto installato?
Ovviamente, per i lampadari che vengono forniti con cavo multipolare da 0.75 mmq dovrei arrivare solo all'uscita soffitto con 1.5 mmq. Sarebbe un lavoraccio, visto anche i corrugati non propriamente ampi, anche se ho già sostituito dei cavi in casa tra due deviatori da 1 mmq con 1.5 mmq semplicemente sfilandone uno a cui è legato il secondo (molta lubrificazione gel 3M). L'unico problema sarebbe dato dai bagni dove il neutro per l'alimentazione delle luci specchio e bagno derivano direttamente dal neutro della presa da 10A (cablata con cavo da 1.5 mmq) che è installata nello stesso locale. In questo caso si richiederebbero fili aggiuntivi fino alla scatola di derivazione, cosa non molto facile visto che tempo fa i corrugati non erano molto ampi.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[18] Re: Cavo luci da 1 mmq

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 1 apr 2019, 21:05

Ho ordinato le matasse di cavo fs17 CPR da 1.5 mmq e piano piano vedo di sostituire il tutto.
Grazie per il vostro aiuto.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea