Con un magnetotermico C6 avresti comunque 1,3 kW a disposizione per le luci, che dovrebbero essere sufficienti per una casa di media dimensioni, anche ben illuminata e con tutte lampade alogene.
Altrimenti potresti usare un B10, che eroga gli stessi 2,3 kW di prima, ma interviene con una corrente di cortocircuito di 30÷50A
Cavo luci da 1 mmq
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
La casa ha 3 piani, ognuna con il proprio quadretto differenziale tipo A, magnetotermico 16A curva C, magnetotermico 10A curva C. Nel piano interrato impiego anche diversi neon da 75w cadauno. In particolare, un interruttore gestisce 2 neon, quello a fianco un altro. Ho letto che il B, che viene spesso impiegato in Germania, non digerisce quelle apparecchiature che hanno uno spunto elevato in accensione. PC, televisori al plasma, lampade led, lampade a risparmio energetico (quelle che richiedono qualche minuto prima di arrivare alla luminosità dichiarata), neon, hanno problemi con il tipo B? Quali sono in analitico gli apparecchi per i quali non è consigliabile l'impiego di magnetotermici di curva B? Grazie.
0
voti
Esattamente, sono quelli che hai citato tu, in particolare i neon da 75W con reattore+starter, che hanno una corrente di spunto pari a 8 ÷10 volte la corrente nominale
Noto che Ti piace la casa molto ben illuminata, stasera faccio i calcoli per bene
markus5 ha scritto:Nel piano interrato impiego anche diversi neon da 75w cadauno. In particolare, un interruttore gestisce 2 neon, quello a fianco un altro.
Noto che Ti piace la casa molto ben illuminata, stasera faccio i calcoli per bene
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4849
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
I neon sono in garage ed in cantina, soprattutto in garage non ho finestra ed il piano interrato è totalmente interrato con luce solo da bocche a lupo. Se non metto luci non vedo una cippa....
0
voti
Provo a fare una stima, considerando le peggiori condizioni:
- piano seminterrato: 120mq x 210Lx / 0,7 / 80Lm/W = 450W
Corrente = 450 / 230V = 2A
Corrente di picco = 2A x 10 = 20A
=> nessun problema né con c6 né con b10
Piano terra, salotto e cucina, buona illuminazione e lampade che stanno accese a lungo, miste led e cfl
120mq x 250Lm / 0,5 / 70Lm/W = 860W
Corrente = 3,73A
Corrente di picco = 3,73 x 8 = 30A
Siamo vicini al limite, bisognerebbe fare il calcolo per bene
Primo piano, camere: bassa illuminazione, lampade a incandescenza
120mq x 70Lm /0,5 / 20Lm/W = 720W
I = 720W / 230V = 3,1A
I di picco = 3,13 x 2,5 = 7,8A
Siamo tranquilli anche qui
Ovviamente questa è solo una stima che serve più che altro come esempio di calcolo e per avere un'idea degli ordini di grandezza
- piano seminterrato: 120mq x 210Lx / 0,7 / 80Lm/W = 450W
Corrente = 450 / 230V = 2A
Corrente di picco = 2A x 10 = 20A
=> nessun problema né con c6 né con b10
Piano terra, salotto e cucina, buona illuminazione e lampade che stanno accese a lungo, miste led e cfl
120mq x 250Lm / 0,5 / 70Lm/W = 860W
Corrente = 3,73A
Corrente di picco = 3,73 x 8 = 30A
Siamo vicini al limite, bisognerebbe fare il calcolo per bene
Primo piano, camere: bassa illuminazione, lampade a incandescenza
120mq x 70Lm /0,5 / 20Lm/W = 720W
I = 720W / 230V = 3,1A
I di picco = 3,13 x 2,5 = 7,8A
Siamo tranquilli anche qui
Ovviamente questa è solo una stima che serve più che altro come esempio di calcolo e per avere un'idea degli ordini di grandezza
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4849
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Se prendessi in considerazione di cambiare tutti i cavi da 1 mmq con 1.5 mmq, essendo anche installati faretti alogeni e non all'interno di controssoffitti, il cavo da 1.5 mmq deve arrivare ad ogni faretto installato?
Ovviamente, per i lampadari che vengono forniti con cavo multipolare da 0.75 mmq dovrei arrivare solo all'uscita soffitto con 1.5 mmq. Sarebbe un lavoraccio, visto anche i corrugati non propriamente ampi, anche se ho già sostituito dei cavi in casa tra due deviatori da 1 mmq con 1.5 mmq semplicemente sfilandone uno a cui è legato il secondo (molta lubrificazione gel 3M). L'unico problema sarebbe dato dai bagni dove il neutro per l'alimentazione delle luci specchio e bagno derivano direttamente dal neutro della presa da 10A (cablata con cavo da 1.5 mmq) che è installata nello stesso locale. In questo caso si richiederebbero fili aggiuntivi fino alla scatola di derivazione, cosa non molto facile visto che tempo fa i corrugati non erano molto ampi.
Ovviamente, per i lampadari che vengono forniti con cavo multipolare da 0.75 mmq dovrei arrivare solo all'uscita soffitto con 1.5 mmq. Sarebbe un lavoraccio, visto anche i corrugati non propriamente ampi, anche se ho già sostituito dei cavi in casa tra due deviatori da 1 mmq con 1.5 mmq semplicemente sfilandone uno a cui è legato il secondo (molta lubrificazione gel 3M). L'unico problema sarebbe dato dai bagni dove il neutro per l'alimentazione delle luci specchio e bagno derivano direttamente dal neutro della presa da 10A (cablata con cavo da 1.5 mmq) che è installata nello stesso locale. In questo caso si richiederebbero fili aggiuntivi fino alla scatola di derivazione, cosa non molto facile visto che tempo fa i corrugati non erano molto ampi.
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)