Messaggioda Foto Utenteale74 » 8 apr 2019, 22:27

Buona sera.
Nel caso di un locale soggetto alla prevenzione incendi l'interruttore generale deve essere installato immediatamente a valle del contatore di fornitura.
A vostro parere, cosa si intende per immediatamente a valle? 1 metro, 1,5 metri, 20 cm.... Esiste qualche riferimento per definire questa distanza,?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteale74
20 3
 
Messaggi: 37
Iscritto il: 5 nov 2011, 0:13

0
voti

[2] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 apr 2019, 7:48

3 metri per ogni tipo di ambiente, che sia o meno soggetto ai controlli VVF, per proteggere il cavo dal cortocircuito.
Se è attività soggetta ai controlli VVF serve che l'interruttore, o il suo comando, che mette fuori tensione il comparto sia in posizione segnalata e facilmente accessibile.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.312 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2046
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 apr 2019, 7:06

Norma CEI 0-21
021.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
41,7k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3377
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[4] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato

Messaggioda Foto Utenteale74 » 15 apr 2019, 14:46

Ciao. Nel documenti CEI 021 che riporti si parla, nel caso di ambienti a maggior rischio in caso di incendio, di interruttore immediatamente a valle del contatore per la protezione da sovraccarico. Cioè posso installarlo anche 2,5 metri dal contatore?.
Avatar utente
Foto Utenteale74
20 3
 
Messaggi: 37
Iscritto il: 5 nov 2011, 0:13

0
voti

[5] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 apr 2019, 14:52

Entro e non oltre i 3 metri
Quindi a 2,5 m è ok
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.181 2 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1214
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

1
voti

[6] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 apr 2019, 15:55

Sarebbe cosa buona e giusta evitare di avere il contatore all'interno di un ambiente a maggior rischio in caso di incendio.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.312 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2046
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato

Messaggioda Foto Utenteale74 » 15 apr 2019, 19:23

Da una lettura di TuttoNormel, febbraio 2018 pag 16, capisco che se il cavo è posato in luogo marcio o con pericolo di esplosione, l'interruttore deve essere posizionato immediatamente a valle del contatore. Se così non fosse allora esisterebbe un'altra casistica in cui può essere installato entro 3 metri. ci sono tre casi: il primo in cui lo puoi installare a qualunque distanza, il secondo caso entro tre metri e il terzo caso ( luoghi a maggior rishio in caso di incendio) immediatamente a valle. Quindi, nel mio caso (luogo marcio) sarei nella terza casistica ovvero immediatamente a valle. Immagino che una distanza di 2,5 metri non sia da considerare come immediatamente a valle.
Avatar utente
Foto Utenteale74
20 3
 
Messaggi: 37
Iscritto il: 5 nov 2011, 0:13

0
voti

[8] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato

Messaggioda Foto Utente6367 » 15 apr 2019, 19:34

3 metri è la regola generale, sicuri che valga anche in un locale soggetto alla prevenzione incendi ?
Avatar utente
Foto Utente6367
18,6k 5 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6033
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[9] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato

Messaggioda Foto Utenteale74 » 15 apr 2019, 19:42

Appunto, si parla di immediatamente a valle che per me porrwbbe essere ad esempio 50 cm.
Avatar utente
Foto Utenteale74
20 3
 
Messaggi: 37
Iscritto il: 5 nov 2011, 0:13

0
voti

[10] Re: Interruttore generale immediatamente a valle del contato

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 apr 2019, 20:28

ale74 ha scritto:Quindi, nel mio caso (luogo marcio) sarei nella terza casistica ovvero immediatamente a valle.

Hai il contatore all'interno di un locale dove si svolge una attività soggetta ai controlli dei VVF?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.312 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2046
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16