Buona sera.
Nel caso di un locale soggetto alla prevenzione incendi l'interruttore generale deve essere installato immediatamente a valle del contatore di fornitura.
A vostro parere, cosa si intende per immediatamente a valle? 1 metro, 1,5 metri, 20 cm.... Esiste qualche riferimento per definire questa distanza,?
Grazie.
Interruttore generale immediatamente a valle del contatore
Moderatore:
iosolo35
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
3 metri per ogni tipo di ambiente, che sia o meno soggetto ai controlli VVF, per proteggere il cavo dal cortocircuito.
Se è attività soggetta ai controlli VVF serve che l'interruttore, o il suo comando, che mette fuori tensione il comparto sia in posizione segnalata e facilmente accessibile.
Se è attività soggetta ai controlli VVF serve che l'interruttore, o il suo comando, che mette fuori tensione il comparto sia in posizione segnalata e facilmente accessibile.
0
voti
Ciao. Nel documenti CEI 021 che riporti si parla, nel caso di ambienti a maggior rischio in caso di incendio, di interruttore immediatamente a valle del contatore per la protezione da sovraccarico. Cioè posso installarlo anche 2,5 metri dal contatore?.
0
voti
Da una lettura di TuttoNormel, febbraio 2018 pag 16, capisco che se il cavo è posato in luogo marcio o con pericolo di esplosione, l'interruttore deve essere posizionato immediatamente a valle del contatore. Se così non fosse allora esisterebbe un'altra casistica in cui può essere installato entro 3 metri. ci sono tre casi: il primo in cui lo puoi installare a qualunque distanza, il secondo caso entro tre metri e il terzo caso ( luoghi a maggior rishio in caso di incendio) immediatamente a valle. Quindi, nel mio caso (luogo marcio) sarei nella terza casistica ovvero immediatamente a valle. Immagino che una distanza di 2,5 metri non sia da considerare come immediatamente a valle.
0
voti
Appunto, si parla di immediatamente a valle che per me porrwbbe essere ad esempio 50 cm.
0
voti
ale74 ha scritto:Quindi, nel mio caso (luogo marcio) sarei nella terza casistica ovvero immediatamente a valle.
Hai il contatore all'interno di un locale dove si svolge una attività soggetta ai controlli dei VVF?
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)