Potenza contatore trifase
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Salve a tutti, da premettere che ho cercato nel forum discussioni simili a quella che vi voglio proporre ma penso di non aver trovato quello che spiegherà il mio caso. Ho un contatore trifase 10 kW, carichi collegati saldatrice trifase 13A, compressore trifase 9A e su una fase carico monofase 6.5A. Ora visto e considerato che con le varie formule ho dedotto che dovrei avere x ogni fase 16/17A come è possibile che supero di gran lunga questo valore? Ma cosa più strana come mai se premo il tasto del contatore e vado sulla potenza max prelevata mi dice 2.5 kW.??? Tutto questo quesito è x capire se potrò far fare un depotenziamento dello stesso. Grazie a tutti x eventuali delucidazioni
0
voti
angelo270 ha scritto:Ora visto e considerato che con le varie formule ho dedotto che dovrei avere x ogni fase 16/17A
Illuminaci con le tue formule. Con le mie non mi trovo.
Saluti

-

danielepower
597 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 515
- Iscritto il: 6 dic 2014, 17:58
0
voti
Il massimo prelievo monofase é di 6 kW (massimo squilibrio potenza cei 0-21).
Sotto i 15 kW non si dovrebbe avere la misura della componente reattiva.
Non so se esista anche un valore massimo di squilibrio in corrente, al momento non ne ho ricordo.
Sotto i 15 kW non si dovrebbe avere la misura della componente reattiva.
Non so se esista anche un valore massimo di squilibrio in corrente, al momento non ne ho ricordo.
0
voti
Ciao, io ho trovato in rete questa formula a cui ho fatto fede, P3 = 1.73 x V x I x cosfì ; I =10000 / 1.73 x 400 x0. 9
Con questa mi esce 16 A x fase se ho capito bene quello che ho letto ora può essere che la formula non sia precisissimo ma penso vari poco il risultato.
Riguardo alla seconda risposta non ho ben capito il discorso dei 6 kW monofase, io ho un contatore 10 kW trifase
Con questa mi esce 16 A x fase se ho capito bene quello che ho letto ora può essere che la formula non sia precisissimo ma penso vari poco il risultato.
Riguardo alla seconda risposta non ho ben capito il discorso dei 6 kW monofase, io ho un contatore 10 kW trifase
0
voti
ciao,
la tua formula serve a capire la corrente che circola in ogni fase se l'assorbimento fosse di 10 kW.
questi invece sono gli assorbimenti delle apparecchiature installate.
è ovvio che qui entra in gioco la contemporaneità: se saldatrice e compressore lavorano insieme è ovvio che ogni fase assorbirà circa 22 A.
se poi su una delle fasi hai un carico di 6,5 A, questa assorbirà circa 28,5 A.
ma quante volte questo accade?
ovvero quante volte posso dire di avere contemporaneità 1?
non conosco il processo o l'ambiente di lavoro ma una contemporaneità unitaria la vedo dura.
questo è un altro discorso:
i contatori stimano quella potenza su una media temporale relativamente lunga (credo 15 minuti ma potrei sbagliarmi); questo significa che in 15 minuti potresti avere assorbimenti di 10 kW per qualche minuto, e poi tutto fermo per i restanti.
la tua formula serve a capire la corrente che circola in ogni fase se l'assorbimento fosse di 10 kW.
angelo270 ha scritto:carichi collegati saldatrice trifase 13A, compressore trifase 9A e su una fase carico monofase 6.5A.
questi invece sono gli assorbimenti delle apparecchiature installate.
è ovvio che qui entra in gioco la contemporaneità: se saldatrice e compressore lavorano insieme è ovvio che ogni fase assorbirà circa 22 A.
se poi su una delle fasi hai un carico di 6,5 A, questa assorbirà circa 28,5 A.
ma quante volte questo accade?
ovvero quante volte posso dire di avere contemporaneità 1?
non conosco il processo o l'ambiente di lavoro ma una contemporaneità unitaria la vedo dura.
angelo270 ha scritto:Ma cosa più strana come mai se premo il tasto del contatore e vado sulla potenza max prelevata mi dice 2.5 kW
questo è un altro discorso:
i contatori stimano quella potenza su una media temporale relativamente lunga (credo 15 minuti ma potrei sbagliarmi); questo significa che in 15 minuti potresti avere assorbimenti di 10 kW per qualche minuto, e poi tutto fermo per i restanti.
0
voti
Ciao grazie x le spiegazioni, è un officina x la lavorazione del ferro, le macchine in possesso sono molte in più ma quelle che maggiormente si possono trovare in contemporaneita' sono proprio questi carichi che ho mensionato, in tutto ciò secondo voi la potenza di 10 kW con questo carico si può depotenziare? Quindi se la formula serve a conoscere l'assorbimento delle fasi qual'e' la formula per conoscere gli Ampere erogati da un contatore trifase 10 kW?
0
voti
angelo270 ha scritto:Quindi se la formula serve a conoscere l'assorbimento delle fasi qual'e' la formula per conoscere gli Ampere erogati da un contatore trifase 10 kW?
angelo270 ha scritto:Ciao, io ho trovato in rete questa formula a cui ho fatto fede, P3 = 1.73 x V x I x cosfì ; I =10000 / 1.73 x 400 x0. 9
l'hai già scritta, ipotizzando un fattore di potenza pari a 0,9.
angelo270 ha scritto:in tutto ciò secondo voi la potenza di 10 kW con questo carico si può depotenziare?
secondo me no.
3
voti
angelo270 ha scritto:...in tutto ciò secondo voi la potenza di 10 kW con questo carico si può depotenziare? ...
Te la do io la formula piu sicura per essere certo di poter "depotenziare":
fatti installare, dal tuo elettricista, a valle del contatore un interruttore che limiti la potenza a 6 kW.
Se (dopo un certo periodo) ti rendi conto che riuscite a lavorare senza essere costretti a riarmare ogni santa volta il limitatore, allora si, puoi ridurre la potenza.
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)