Salve.
Avrei un dubbio, è possibile far partire, da un contatore Enel, due linee distinte che mi alimentino due diversi locali?
Per intenderci, una linea che vada al quadro dell'appartamento e una che vada al quadro del garage.
Vorrei sapere se è fattibile normativamente parlando.
Grazie
Dubbio uscite contatore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
John Archibald Wheeler
0
voti
Grazie DrCox.
Su come farlo non ho problemi, quello che mi causa dubbio è se la normativa permetta di far partire due linee da un unico contatore, tutto qui.
Grazie ancora comunque per la risposta
Su come farlo non ho problemi, quello che mi causa dubbio è se la normativa permetta di far partire due linee da un unico contatore, tutto qui.
Grazie ancora comunque per la risposta
-

elettro888
20 1 5 - Frequentatore

- Messaggi: 126
- Iscritto il: 4 ott 2018, 21:47
2
voti
elettro888 ha scritto:se la normativa permetta di far partire due linee da un unico contatore
se intendi uscire dal contatore direttamente con le due montanti la risposta è no.
se proteggi adeguatamente le linee con un proprio interruttore la risposta è si.
maggiori delucidazioni le puoi trovare sulla CEI 0-21, appena revisionata e scaricabile gratuitamente.
lambon ha scritto:Nel caso non fosse permesso quale sarebbe l'alternativa
nel caso in oggetto (appartamento - pertinenza) non c'è alcun problema.
nel caso in cui vi siano le condizioni di cliente finale nascosto è un altro discorso.
1
voti
Grazie mille , risposta precisa e chiara.
Scaricherò anche la norma
Scaricherò anche la norma
-

elettro888
20 1 5 - Frequentatore

- Messaggi: 126
- Iscritto il: 4 ott 2018, 21:47
1
voti
La norma CEI 0-21 non permette di derivarsi dal contatore con più di una linea fino al DG (Dispositivo Generale). Ma ammette la possibilità di installare un massimo di 3 DG, ovvero DGL.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)