[1] cavo interrato in tubo

Messaggioda Foto Utentebigfly70 » 25 mag 2019, 8:21

per posare un cavo interrato in giardino di casa, per la normativa, si può usare un tubo di polietilene per l'irrigazione o ci vuole il corrugato per il cavi? e a che profondità va messo?
Avatar utente
Foto Utentebigfly70
0 3
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 27 gen 2012, 18:56

1
voti

[2] Re: cavo interrato in tubo

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 25 mag 2019, 9:04

Prima di tutto bisogna capire se il cavo è ammesso per la posa interrata, tipo FG16, per il tipo di tubazione non vedo il problema.
Il cavo FG16 lo puoi interrare direttamente senza essere intubato.
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

1
voti

[3] Re: cavo interrato in tubo

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 mag 2019, 14:14

Il cavo idoneo alla posa interrata (tipo l'FG16) può essere interrato direttamente. L'uso della tubazione ha senso per una eventuale sostituzione. Nel caso di posa diretta o con tubazione non idonea alla protezione meccanica (>450 N) la profondità minima è di 50 cm.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 82 ospiti