Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Protezione contatti indiretti gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteAlpine » 4 giu 2019, 14:16

Salve,

dubbio:

impianto elettrico (sistema TT) aggiunto gruppo elettrogeno (sistema TN), i quadri di comando e scambio sono contenuti dentro il "cassone" che contiene anche il gruppo elettrogeno, quindi la presenza tensione è presente e in caso di guasto sulla massa del gruppo elettrogeno alimentato dalla rete non c'è protezione differenziale a monte solo magnetotermica, secondo voi il differenziale serve oppure no? In teoria è una massa e può andare in tensione da rete a gruppo spento…


grazie per i vostri pareri
Avatar utente
Foto UtenteAlpine
20 2 5
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 20 gen 2013, 22:52
Località: Sassuolo (MO)

0
voti

[2] Re: Protezione contatti indiretti gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 giu 2019, 15:37

In condizioni ordinarie è alimentato dalla rete (TT) per cui la massa del "cassone" deve essere protetta a monte con differenziale. In condizioni di mancanza di rete (TN-S) l'impendenza di guasto è bassa e intervengono le protezioni di massima corrente del generatore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Protezione contatti indiretti gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentelillo » 4 giu 2019, 16:03

io opterei per una protezione differenziale anche quando l'impianto è alimentato da gruppo elettrogeno (TN-S).
non sapendo nulla sul gruppo riporto tuttavia quello che ho notato in fase di misura:
l'impedenza interna del gruppo è decisamente superiore a quella della rete, quindi la corrente di guasto potrebbe non garantire l'intervento dell'interruttore a sovracorrente in tempo debito.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[4] Re: Protezione contatti indiretti gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 giu 2019, 17:03

lillo ha scritto:... quindi la corrente di guasto potrebbe non garantire l'intervento dell'interruttore a sovracorrente in tempo debito.

Dipende dal GE e dal DDG, in ogni caso il problema si pone per i guasti lontani dal GE, se il guasto è nelle vicinanze il guasto a terra non è pericoloso per le persone.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Protezione contatti indiretti gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentelillo » 4 giu 2019, 17:17

sono d'accordo Foto UtenteMike.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica