Salve,
dubbio:
impianto elettrico (sistema TT) aggiunto gruppo elettrogeno (sistema TN), i quadri di comando e scambio sono contenuti dentro il "cassone" che contiene anche il gruppo elettrogeno, quindi la presenza tensione è presente e in caso di guasto sulla massa del gruppo elettrogeno alimentato dalla rete non c'è protezione differenziale a monte solo magnetotermica, secondo voi il differenziale serve oppure no? In teoria è una massa e può andare in tensione da rete a gruppo spento…
grazie per i vostri pareri
Protezione contatti indiretti gruppo elettrogeno
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
In condizioni ordinarie è alimentato dalla rete (TT) per cui la massa del "cassone" deve essere protetta a monte con differenziale. In condizioni di mancanza di rete (TN-S) l'impendenza di guasto è bassa e intervengono le protezioni di massima corrente del generatore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
io opterei per una protezione differenziale anche quando l'impianto è alimentato da gruppo elettrogeno (TN-S).
non sapendo nulla sul gruppo riporto tuttavia quello che ho notato in fase di misura:
l'impedenza interna del gruppo è decisamente superiore a quella della rete, quindi la corrente di guasto potrebbe non garantire l'intervento dell'interruttore a sovracorrente in tempo debito.
non sapendo nulla sul gruppo riporto tuttavia quello che ho notato in fase di misura:
l'impedenza interna del gruppo è decisamente superiore a quella della rete, quindi la corrente di guasto potrebbe non garantire l'intervento dell'interruttore a sovracorrente in tempo debito.
1
voti
lillo ha scritto:... quindi la corrente di guasto potrebbe non garantire l'intervento dell'interruttore a sovracorrente in tempo debito.
Dipende dal GE e dal DDG, in ogni caso il problema si pone per i guasti lontani dal GE, se il guasto è nelle vicinanze il guasto a terra non è pericoloso per le persone.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)