Ho basi rudimentali di elettrotecnica, avendo lavorato in passato qualche mese con un elettricista...ma pongo subito una domanda per una situazione che mi lascia un po' perplesso!
Ho un'attività, in cui 5 anni fa ho installato un climatizzatore daikin industriale, primi 3 anni senza problemi, mentre dalla scorsa estate, nei periodi più caldi, mi salta il magnetotermico\differenziale (trifase)...non sempre, salta solo nei momenti particolarmente caldi e presumo quando lo sforzo del motore quindi sia massimo, salta, lo riattacco e magari poi salta dopo un'oretta...ma il punto cruciale della storia è questo:
ho contattato 2 elettricisti, il primo mi dice che il problema è il cavo (da magnetot\diff. a motore esterno) sottodimensionato e che dovrei cambiare...la distanza è di circa 35-40 metri (misura a spanne), passa su delle passerelle sopra un controsoffitto e poi sale in tubo fino al tetto dove è installato il macchinario. costo del lavoro circa 2.500 euro, che sinceramente mi sembra un'esagerazione.
Ho contattato quindi un altro elettricista che invece mi dice che il cavo è ok e ne reggerebbe pure 2 di macchinari (detta un po' come battuta), mentre è il magnetot.\diff. ad essere sottodimensionato e va cambiato quello, costo di circa 350 euro, quest'ultimo si è degnato almeno di misurare l'assorbimento, mettendo TEMP. LOW, che in quel momento era di circa 30A, ma erano le 18 di sera e già comunque acceso da un pezzo, ed in effetti mi salta nelle ore più calde al giorno. Mi ha però buttato li anche l'ipotesi remota che possa essersi cotto il macchinario e quindi pur mettendo un magnetot. maggiore alla fine salta lo stesso perché assorbe oltre i 35A max indicati!
Ovviamente voglio capire, anche perché sinceramente se fosse il magnetot.\diff. sarei pure in grado di cambiarmelo da solo e ho visto che il prezzo viene meno di 200 euro!!!
vengo alle caratteristiche di tutto.
il motore ha sulla targhetta queste indicazioni, 35 ampere assorbimento massimo, con fusibile da MAX 40A (comunque sul quadro elettrico non vi sono moduli con fusibile per il macchinario, non so se viene installato sul motore, mi pare strano...ho fusibili sul quadro per altri macchinari, ma non quello del clima!), non c'e' alcuna indicazione invece del watt di consumo (nemmeno online trovo niente a riguardo sul modello che ho e che è fuori produzione), ma indica solo i cavalli...e viene indicato 2,5 MPa low, 4 MPa high.
il cavo come detto è lungo circa 35-40 metri ed è un FG7OM1 da 5x10 (un cavo industriale verde), che sia l'elettricista che mi dice va bene e anche io facendo una ricerca, vedo che può reggere sui 60 A, quindi ben oltre i 35A di assorbimento max del macchinario.
il magnetot.\diff. è un trifase C32 modello FN84C32 da 6000 della bticino accoppiato ad un differenziale da 0,03A
Come detto ho solo una piccola esperienza in merito...ma mi pare logico il discorso del secondo elettricista...se l'assorbimento massimo è 35A un magnetot. da 32A è sottodimensionato e quindi salta nel caso va in assorbimento massimo!!! Non vorrei dire una cavolata, ma diceva che dovrebbe essere installato un 40A o anche maggiore!
Spero di avervi fornito tutte le indicazioni necessarie per farmi risolvere il dilemma e come detto se basta semplicemente sostituire il magnetot. con uno più grande posso farlo tranquillamente da solo svitando poche viti e mettendo il nuovo
Ovviamente sono aperto a consigli in merito, anche sulla dimensione del magnetot. da installare...non vorrei ovviamente rischiare di metterne magari uno che mi fonde il macchinario prima che salta
Grazie mille in anticipo e buona giornata

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)