Ciao a tutti..
In una centrale termica di un asilo a partire da una pompa in doppio isolamento parte una tubazione idrica metallica posata a vista a filo soffitto. Questa tubazione attraversa il compartimento C.T./Cucina per arrivare ad un secondo scaldaacqua (elettricamente in Classe I e messo a terra sulla carcassa). Premesso che la centrale termica e la cucina fanno parte di due impianti elettrici distinti (anche se forse l'impianto di terra è unico per l'edificio) è corretto fare un collegamento equipotenziale della tubazione all'ingresso in cucina?
Grazie.
Massa estranea C.T. / Cucina
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
2
voti
quesito interessante.
al volo ti direi che quella tubazione non è una massa.
pur essendo collegata allo scaldabagno che è di classe I, per definizione una parte metallica a contatto con una massa... non è una massa.
resta il dubbio sull'essere massa estranea:
anche qui al volo ti direi di no, non mi sembra che possa introdurre potenziali pericolosi "da terra lontana".
se proprio vuoi toglierti il dubbio dovresti effettuare una misura di resistenza verso terra.
al volo ti direi che quella tubazione non è una massa.
pur essendo collegata allo scaldabagno che è di classe I, per definizione una parte metallica a contatto con una massa... non è una massa.
resta il dubbio sull'essere massa estranea:
anche qui al volo ti direi di no, non mi sembra che possa introdurre potenziali pericolosi "da terra lontana".
se proprio vuoi toglierti il dubbio dovresti effettuare una misura di resistenza verso terra.
0
voti
Grazie!!
Con che valore verificare? Minimo 200 Ohm per non collegare? Come i locali uso medico?
Non è più corretto non collegare?
Altri punti di vista?
Con che valore verificare? Minimo 200 Ohm per non collegare? Come i locali uso medico?
Non è più corretto non collegare?
Altri punti di vista?
-

perindsako
50 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 202
- Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31
1
voti
un asilo non è un locale medico, fino a prova contraria ovviamente.
quindi il valore che discrimina una massa estranea è di 1000 Ω.
quindi il valore che discrimina una massa estranea è di 1000 Ω.
0
voti
Certo, certo.. errore mio sul valore..
Ma appunto mi pareva strano..
Grazie
Ma appunto mi pareva strano..
Grazie
-

perindsako
50 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 202
- Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31
0
voti
P.S. so che è una domanda brutta.. ma come si fa la misura? cioè immagino tra il nodo EQP e la massa estranea da provare. Ma con che tensione va provata? Quale è la funzione del multitester è corretta?
Ho trovato come si fa la misura del collegamento EQP (24 V, 0.2A), ma non la misura della massa estranea.
Devo comunque sezionare tutto l'impianto?
Grazie!
Ho trovato come si fa la misura del collegamento EQP (24 V, 0.2A), ma non la misura della massa estranea.
Devo comunque sezionare tutto l'impianto?
Grazie!
-

perindsako
50 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 202
- Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31
0
voti
Io misuro la resistenza verso terra della presunta massa estranea come se fosse un dispersore.
Quindi se uso il loop tester ottengo un valore maggiorato della resistenza verso terra del centro stella.
Puoi anche fare come dici tu, misurando fra massa estranea e nodo di terra, e ottieni la serie fra la resistenza della massa + quella di terra del tuo impianto.
Quindi se uso il loop tester ottengo un valore maggiorato della resistenza verso terra del centro stella.
Puoi anche fare come dici tu, misurando fra massa estranea e nodo di terra, e ottieni la serie fra la resistenza della massa + quella di terra del tuo impianto.
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)