Salve a tutti,
mi hanno fatto una domanda a cui non ho saputo rispondere perché non ero sicuro. Nel caso in cui ho un grid inverter DC/AC 400V a cui per ragioni di ingombro volevo togliere il trasformatore di isolamento in quanto l'uscita è l'ingresso di più inverter per avviamento pompe.
Posso eliminare il trafo in quanto non ho circuiti monofase per cui posso avere ricircolo di corrente Continua?
Preferirei di no ma devo trovare una giustificazione tecnica.
Grazie
Grid Inverter senza trafo che alimenta un Inverter da Pompa
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Se potessi spiegare esattamente cosa c'è nel circuito, sarebbe meglio.
L'inverter, verso la rete, deve avere un filtro, solitamente LCL. Se il trasformatore è parte del filtro (con la sua dispersa), non lo si può togliere senza avere un effetto sulle correnti.
L'inverter, verso la rete, deve avere un filtro, solitamente LCL. Se il trasformatore è parte del filtro (con la sua dispersa), non lo si può togliere senza avere un effetto sulle correnti.
-

SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY

- Messaggi: 1181
- Iscritto il: 6 ago 2015, 19:25
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)