Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Curva coppia-velocità pompe-ventilatori

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

1
voti

[21] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 10 dic 2019, 17:06

Possiamo risolvere così
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

1
voti

[22] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 dic 2019, 0:05

Potrei essere in errore ma mi pare stiate complicando una cosa alla quale bastava un ritocco.
Per lo schema in #13, sul ramo che energizza la bobina [KY], al posto di quel contatto semplice K1(no) cioè normalmente aperto, si poteva prevedere un contatto K1(nc) normalmente chiuso e ritardato all'apertura, coerente con la sua bobina(la bobina ritardata all'eccitazione dispone dello NC e dello NO).
Invece, i contatti KT(nc) e KY(nc) posti rispettivamente sui rami delle bobine [KY] e [KT], andavano bene com'erano, perché mutualmente esclusivi.
O no ?

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8990
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[23] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 11 dic 2019, 0:20

WALTERmwp ha scritto:...
Per lo schema in #13, sul ramo che energizza la bobina [KY], al posto di quel contatto semplice K1(no) cioè normalmente aperto, si poteva prevedere un contatto K1(nc) normalmente chiuso e ritardato all'apertura...

Anche secondo me, ma mi sono fatto prendere la mano :mrgreen:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[24] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 dic 2019, 0:31

console6 ha scritto:Anche secondo me, ma mi sono fatto prendere la mano :mrgreen:
si, mi sa che sei stato un pochino precipitoso, allora potresti riguardare anche quelli che hai proposto successivamente per escludere errori, visro che quando @EcoTan aveva fatto un commento, dubitando sulla scelta di quei contatti, invece corretti, tu li hai modificati.
La cosa mi sembrava semplice, però, riscrivo, non vorrei mai aver equivocato.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8990
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[25] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori

Messaggioda Foto UtenteNSE » 11 dic 2019, 9:53

Sarà questione di lana caprina, ma io nello schema in [10] prevederei l'interblocco meccanico tra ktriangolo e k stella
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[26] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 dic 2019, 10:18

NSE ha scritto: l'interblocco meccanico tra ktriangolo e k stella

Che cosa è ?
A parte ciò, ci vorrebbe ancora uno schema, magari aprendo un altro thread.
Il mio FidoCad non riconosce i vari tipi di contatti, sarà possibili aggiornarlo?
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5426
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

0
voti

[27] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 dic 2019, 10:25

WALTERmwp ha scritto:@EcoTan aveva fatto un commento, dubitando sulla scelta di quei contatti, invece corretti

Veramente sono stato bene attento a indicare soltanto un problema funzionale certo senza indicare nulla che potesse portare a una soluzione, poiché so bene che il problema va affrontato nella sua interezza.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5426
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

0
voti

[28] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori

Messaggioda Foto UtenteNSE » 11 dic 2019, 10:44

EcoTan ha scritto:
NSE ha scritto: l'interblocco meccanico tra ktriangolo e k stella

Che cosa è ?
A parte ciò, ci vorrebbe ancora uno schema, magari aprendo un altro thread.
Il mio FidoCad non riconosce i vari tipi di contatti, sarà possibili aggiornarlo?

L'interblocco meccanico è un blocchetto che si innesta tra due contattori.
Fa si che se uno non è a riposo l'altro non può chiudere e viceversa.
Previene i guasti dovuti a contatti incollati, es un k chiude e l'altro ha i contatti incollati.
Si disegna con un triangolino e 2 segmenti:uno tratteggiato e l'altro continuo.
I due segmenti vanno a "toccare" le due bobine.
C'è puoi chi sostiene che è meglio uno corto, che non favorire la marcia a stella perché il triangolo non riesce ad intervenire.
[K1]------\/- - - -[K2]
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[29] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 dic 2019, 12:15

EcoTan ha scritto:
WALTERmwp ha scritto:@EcoTan aveva fatto un commento, dubitando sulla scelta di quei contatti, invece corretti

Veramente sono stato bene attento a indicare soltanto un problema funzionale certo senza indicare nulla che potesse portare a una soluzione, poiché so bene che il problema va affrontato nella sua interezza.
ho citato il tuo commento evidenziando il contributo che ha indotto alla successiva incongruenza, almeno tale per me, riportata da @Console6, dato che era lui a proporla come soluzione.
Tu hai indotto un dubbio(fondato o meno che fosse) e lui forse non s'è trattenuto un momentino in più a pensarci.
Tutto qui.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8990
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[30] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 dic 2019, 12:39

EcoTan ha scritto:(...) Il mio FidoCad non riconosce i vari tipi di contatti, sarà possibili aggiornarlo?
ho controllato adesso, nella libreria della 0.24.5, alla quale io sono fermo, ci sono.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8990
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

Precedente

Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti