Ma sto cavolo di cavo che dovrebbe sostituire il "vecchio" FROR si può utilizzare ?
Pechè il FROR era isol. 450/750V
FS18OR18 300/500V
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
gabrisav ha scritto:Certo, tranne quando hai bisogno di una posa in classe II, esempio la posa diretta in un controsoffitto per alimentare dei faretti.
Ecco appunto mi serviva x questo...... va beh prevedo anche una bella guaina spiralata e risolvo il problema

0
voti
Fedib ha scritto:Aggiungo anche su posa in in canala metallica, se usato li va messa a terra poiché il cavo non è cconsiderato a doppio isolamento, anche se è meglio evitare e usare l'FG16OR16 direttamente
Hai ragione !!!
Ma perché non l'hanno fatto 450/750V come il vecchio caro FROR ?
Quando devi collegare i corpi illuminanti nei controsoffitti è decisamente meglio usare un cavo più flex del FG16
0
voti
gabrisav ha scritto:Basta anche un tubo currugato e fili FS17
Si anche se non mi piace tanto !
Io ho una dorsale luci in canale in controsoff., poi prevedo derivaz. ai punti comando luci in domotica con FS17 in tubazioni sotto traccia ma che tubo prevedo dalla cassetta 100*100*50 in canale alla cassetta 503?
Il corrugato va bene sotto traccia ma non va bene per la derivazione dalla cassetta, la guaina spiralata va bene dalla cassetta ma mi sa che non va bene sotto traccia....
Cosa usare come tubazioni 1 e 2 e con che cavo / conduttori?
1
voti
Tubazione 1:
Se il corrugato esce dal muro solo per il tratto ad arrivare nella derivazione e è nel controsoffitto non vedo controindicazioni.
Tubazione 2 :
Usa un cavo FG16, ( soldi buttati in confronto al corrugato + FS17 )
Se il corrugato esce dal muro solo per il tratto ad arrivare nella derivazione e è nel controsoffitto non vedo controindicazioni.
Tubazione 2 :
Usa un cavo FG16, ( soldi buttati in confronto al corrugato + FS17 )
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)