Messaggioda Foto UtenteDuracell » 8 feb 2020, 14:30

Ma sto cavolo di cavo che dovrebbe sostituire il "vecchio" FROR si può utilizzare ?
Pechè il FROR era isol. 450/750V
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: FS18OR18 300/500V

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 8 feb 2020, 15:32

Certo, tranne quando hai bisogno di una posa in classe II, esempio la posa diretta in un controsoffitto per alimentare dei faretti.
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: FS18OR18 300/500V

Messaggioda Foto UtenteFedib » 8 feb 2020, 15:36

Aggiungo anche su posa in in canala metallica, se usato li va messa a terra poiché il cavo non è cconsiderato a doppio isolamento, anche se è meglio evitare e usare l'FG16OR16 direttamente
Avatar utente
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 692
Iscritto il: 4 mar 2013, 22:42

0
voti

[4] Re: FS18OR18 300/500V

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 8 feb 2020, 16:09

gabrisav ha scritto:Certo, tranne quando hai bisogno di una posa in classe II, esempio la posa diretta in un controsoffitto per alimentare dei faretti.


Ecco appunto mi serviva x questo...... va beh prevedo anche una bella guaina spiralata e risolvo il problema :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[5] Re: FS18OR18 300/500V

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 8 feb 2020, 16:14

Basta anche un tubo currugato e fili FS17
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[6] Re: FS18OR18 300/500V

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 8 feb 2020, 16:17

Fedib ha scritto:Aggiungo anche su posa in in canala metallica, se usato li va messa a terra poiché il cavo non è cconsiderato a doppio isolamento, anche se è meglio evitare e usare l'FG16OR16 direttamente


Hai ragione !!!
Ma perché non l'hanno fatto 450/750V come il vecchio caro FROR ?
Quando devi collegare i corpi illuminanti nei controsoffitti è decisamente meglio usare un cavo più flex del FG16
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[7] Re: FS18OR18 300/500V

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 8 feb 2020, 16:30

gabrisav ha scritto:Basta anche un tubo currugato e fili FS17


Si anche se non mi piace tanto !
Io ho una dorsale luci in canale in controsoff., poi prevedo derivaz. ai punti comando luci in domotica con FS17 in tubazioni sotto traccia ma che tubo prevedo dalla cassetta 100*100*50 in canale alla cassetta 503?
Il corrugato va bene sotto traccia ma non va bene per la derivazione dalla cassetta, la guaina spiralata va bene dalla cassetta ma mi sa che non va bene sotto traccia....
Cosa usare come tubazioni 1 e 2 e con che cavo / conduttori?

Distribuzione.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[8] Re: FS18OR18 300/500V

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 8 feb 2020, 17:04

Tubazione 1:
Se il corrugato esce dal muro solo per il tratto ad arrivare nella derivazione e è nel controsoffitto non vedo controindicazioni.

Tubazione 2 :
Usa un cavo FG16, ( soldi buttati in confronto al corrugato + FS17 )
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[9] Re: FS18OR18 300/500V

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 8 feb 2020, 18:06

Grazie gabrisav
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[10] Re: FS18OR18 300/500V

Messaggioda Foto UtenteGiorgiohead » 12 feb 2020, 12:07

Dovrebbe entrare in produzione un nuovo cavo FROR16
Avatar utente
Foto UtenteGiorgiohead
40 1 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 23 gen 2018, 8:55