[1] 2 linee di media tensione in tubi separati ma stesso scavo

Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 12 feb 2020, 9:46

Buongiorno, dopo aver consultato alcune normative sono ancora nel dubbio. Ho il seguente problema: ci sono 2 linee di media tensione 11kV che dove ogni cavo è interrato nel proprio tubo pvc a 1,8 metri di profondità, mi hanno chiesto se i 6 tubi pvc delle 2 linee trifase 11kV possono convivere nello stesso scavo. Non trovo divieti nelle normative IEC e BS. La terra dello schermo cavi è comune perché partono dalla stessa cabina primaria ma da trafo HV/MV separati e da barrature di media tensione separate. Avete riferimenti normativi? La normativa di riferimento dovrebbe essere la IEC60183
interro tubi.PNG
immagine interro tubi
Avatar utente
Foto UtenteClaudio34
75 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 144
Iscritto il: 15 apr 2013, 19:45

0
voti

[2] Re: 2 linee di media tensione in tubi separati ma stesso sca

Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 12 feb 2020, 10:52

correggo la normativa di riferimento trovata è la 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica"
Avatar utente
Foto UtenteClaudio34
75 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 144
Iscritto il: 15 apr 2013, 19:45

0
voti

[3] Re: 2 linee di media tensione in tubi separati ma stesso sca

Messaggioda Foto Utentefpalone » 12 feb 2020, 14:49

salve Foto UtenteClaudio34,

non mi risultano esserci vincoli normativi in tal senso, perlomeno in ambito CEI.

Certo vale la pena fare alcune valutazioni di portata, costo, affidabilità e e manutenibilità, nell'installare due terne in tubo anziché interrate direttamente, nonché nel realizzare una trincea di 1.8 m x 0.6 m per due terne di cavi MT...
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[4] Re: 2 linee di media tensione in tubi separati ma stesso sca

Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 12 feb 2020, 15:48

anche a me nelle normative non risultano, le terne sono in tubo hdpe come da immagine, problema che la norma per 4 strati di tubo da un derating 20%, sono 4 perché andata e ritorno linea trafo 1, andata e ritorno linea trafo 3
Avatar utente
Foto UtenteClaudio34
75 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 144
Iscritto il: 15 apr 2013, 19:45

0
voti

[5] Re: 2 linee di media tensione in tubi separati ma stesso sca

Messaggioda Foto UtenteAria » 15 feb 2020, 14:18

Ma sono previsti in tubo perché conti di sfilarli in caso di guasto?
Visto così non mi sembra un lavoro logico in un'ottica di manutenzione futura?
Non conviene fare due trincee separate, una per ogni trasformatore?
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

4
voti

[6] Re: 2 linee di media tensione in tubi separati ma stesso sca

Messaggioda Foto Utentefpalone » 17 feb 2020, 11:31

Mah,
io mi chiedo se quelli che specificano linee MT o AT con posa in tubo, perché pensano si possa sfilare e re-infilare un cavo di quel tipo in caso di guasto, abbiano mai provato a fare l'operazione...
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

1
voti

[7] Re: 2 linee di media tensione in tubi separati ma stesso sca

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 feb 2020, 11:52

Ma dai, è una operazione semplicissima, basta riapire completamente lo scavo, rimuovere tutti i cavi con i relativi tubi, sfilare i tubi dai cavi guasti e poi sostituirli e ripristinare il tutto.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15300
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[8] Re: 2 linee di media tensione in tubi separati ma stesso sca

Messaggioda Foto UtenteAria » 17 feb 2020, 21:49

Non devi riaprire la trincea, devi solo tirare i cavi... :D
Cosa serve mettere in tubo? Non basta la protezione meccanica?