Magnetotermico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
[1] Magnetotermico
Volevo sapere se esiste in commercio un magnetotermico che scatta poco prima della soglia di sovraccarico, per esempio io ne ho uno da 16A e vorrei che scattasse poco prima.
0
voti
ciao,
se è da 16A non potrà mai scattare prima.
prova a vedere qui:
https://www.se.com/it/it/product/A9F742 ... 13a-6000a/
se è da 16A non potrà mai scattare prima.
prova a vedere qui:
https://www.se.com/it/it/product/A9F742 ... 13a-6000a/
0
voti
Lo so in teoria non può scattare prima ma so di alcuni magnetotermici che scattano poco prima della soglia nominale
0
voti
Ciao,
potresti dire qual è l'applicazione? Come mai ti serve che scatti poco prima della soglia di sovraccarico?
potresti dire qual è l'applicazione? Come mai ti serve che scatti poco prima della soglia di sovraccarico?
-

Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore

- Messaggi: 606
- Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05
0
voti
Vorrei che scattasse prima perché a monte ho un magnetotermico con il contatore situato in cantina da 16 A e vorrei aggiungerne uno in casa da poco da 16A che scatti prima, come già detto in precedenza, per una semplice questione di comodità per non andare ogni volta in cantina
0
voti
Mi sembra di capire che vorresti realizzare una selettività tra i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti posti uno immediatamente a valle del contatore e l'altro sul quadro in casa.
Immediatamente a valle del contatore metti un magnetotermico che protegga il montante solo dal cto.cto. e sul quadro in casa puoi lasciare il magnetotermico da 16 A.
Non hai specificato le caratteristiche del montante, ma se è di caratteristiche idonee e proteggendolo solo dal cto.cto. puoi impiegare un magnetotermico di taglia tale che risulti selettivo per sovraccarico rispetto a quello da 16 A in casa. Per i tuoi scopi con due taglie di differenza dovresti ottenere già quello che vuoi (da verificare sulle curve d'intervento I-t dei magnetotermici).
Immediatamente a valle del contatore metti un magnetotermico che protegga il montante solo dal cto.cto. e sul quadro in casa puoi lasciare il magnetotermico da 16 A.
Non hai specificato le caratteristiche del montante, ma se è di caratteristiche idonee e proteggendolo solo dal cto.cto. puoi impiegare un magnetotermico di taglia tale che risulti selettivo per sovraccarico rispetto a quello da 16 A in casa. Per i tuoi scopi con due taglie di differenza dovresti ottenere già quello che vuoi (da verificare sulle curve d'intervento I-t dei magnetotermici).
0
voti
Rivolgendoti ad un elettricista e spiegandogli la situazione dicendo che vuoi SELETTIVITA', dovresti risolvere.
A giudicare dalla breve descrizione dell'impianto, cioè con un interruttore generale da 16A, dubito che la linea dorsale attuale sia idonea, forse dovrai sostituire anche quella.
Comunque la soluzione più elementare è questa:
- In casa l'impianto resta com'è, compreso il magnetotemico da 16A.
- Sostituzione del MT dopo il contatore con uno da 25A curva C PDI: 6kA (da verificare con l'installatore), ed eventuale sostituzione della linea dorsale con una di almeno 6mm².
In questo modo, in caso di sovraccarico scatterebbe solo quello da 16A. Se tutto è ben coordinato anche in caso di corto circuito.
A giudicare dalla breve descrizione dell'impianto, cioè con un interruttore generale da 16A, dubito che la linea dorsale attuale sia idonea, forse dovrai sostituire anche quella.
Comunque la soluzione più elementare è questa:
- In casa l'impianto resta com'è, compreso il magnetotemico da 16A.
- Sostituzione del MT dopo il contatore con uno da 25A curva C PDI: 6kA (da verificare con l'installatore), ed eventuale sostituzione della linea dorsale con una di almeno 6mm².
In questo modo, in caso di sovraccarico scatterebbe solo quello da 16A. Se tutto è ben coordinato anche in caso di corto circuito.
-

Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore

- Messaggi: 606
- Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05
0
voti
le soluzioni indicate sono ovviamente esatte.
vale però la pena di ricordare che la selettività magnetotermica in ambito civile è più normativa che concreta.
se analizzassimo le curve di intervento tra un C16A e un C25A scopriremmo che si sovrappongono non poco:
la probabilità di intervento simultaneo non è da escludersi.
il problema è anche la consuetudine con cui le cose vengono realizzate.
i curva C si sono prepotentemente impadroniti della scena impiantistica civile.
infatti se proviamo invece a sovrapporre le curve di un B16A con un C25A, le cose cambiano leggermente:
il range di correnti di simultaneo intervento è stato ridotto.
dalle mie parti se chiedi ai soliti rivenditori un curva B ti guardano come se gli stessi chiedendo dell'hashish.
vale però la pena di ricordare che la selettività magnetotermica in ambito civile è più normativa che concreta.
se analizzassimo le curve di intervento tra un C16A e un C25A scopriremmo che si sovrappongono non poco:
la probabilità di intervento simultaneo non è da escludersi.
il problema è anche la consuetudine con cui le cose vengono realizzate.
i curva C si sono prepotentemente impadroniti della scena impiantistica civile.
infatti se proviamo invece a sovrapporre le curve di un B16A con un C25A, le cose cambiano leggermente:
il range di correnti di simultaneo intervento è stato ridotto.
dalle mie parti se chiedi ai soliti rivenditori un curva B ti guardano come se gli stessi chiedendo dell'hashish.
0
voti
lillo ha scritto:ti guardano come se gli stessi chiedendo dell'hashish.
E' stato il tema di uno scambio di opinioni con il nostro solito fornitore in merito ai curva B; quello che serviva a me non era in pronta consegna e lui mi fa "vabbè, ti do il curva C ... usano tutti quello!"
Ovviamente anche con il curva B, come giustamente mostrato in grafico, il software "ampere" mi direbbe "selettività amperometrica: PARZIALE". Sicuramente però i valori "promiscui" si riducono drasticamente.
[Studiamoci il problema, non peggioriamo la situazione tirando ad indovinare.]
[Non mi interessa per cosa è stato progettato, mi interessa che cosa può fare!]
[Non mi interessa per cosa è stato progettato, mi interessa che cosa può fare!]
0
voti
[10] Re: Magnetotermico
Danielino ha scritto:lillo ha scritto: ... usano tutti quello!"...
Quanto può essere avvilente sentire queste parole, mi fanno diventare pazzo
Come
...si è sempre fatto così...
Ultima modifica di
console6 il 3 apr 2020, 12:39, modificato 1 volta in totale.
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)