Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
inoltre non mi piace il ponticello tra i due magnetorermici da 25A non protetto, non mi sentirei tranquillo
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4846
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
1
voti
Meglio così
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
0
voti
ok, meglio
però al posto dei due 25A curva C, uno solo da 32A , sempre curva C
però al posto dei due 25A curva C, uno solo da 32A , sempre curva C
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4846
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
SediciAmpere ha scritto:inoltre non mi piace il ponticello tra i due magnetorermici da 25A non protetto, non mi sentirei tranquillo
In che senso?
Uno solo da 32A
Non è meglio distinguere le partenze?
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
0
voti
tormen ha scritto:Uno solo da 32ANon è meglio distinguere le partenze?
Anche secondo me è meglio uno da 32A e uno da 25A, importante anche che siano da 6kA.
Gli altri vanno bene da 4,kA.
importante anche che siano da 6kA.
Le motivazioni del 6kA?
Nel garage inoltre vorrei fare un solo pezzo d'impianto esterno; solo con cavo fascettato al muro; dovrebbe per normative andare bene questo tipo di cavo giusto? :
https://www.mondini.it/cavi-conformi-cpr/fg16or16-energia/
Almeno per quanto ne so...
Non capisco perché nella scheda tecnica allegata mi da per il 3 x 4 il diametro Ø indicativo
dei conduttori da 2,50mm ma se il diametro della sezione nominale è 4mm?...

- Allegati
-
FG16OR16_energia.pdf- Userei il 3Gx4
- (191.34 KiB) Scaricato 254 volte
1
voti
pestelink ha scritto:[]
Le motivazioni del 6kA?
CEI 0-21 secondo cui:
Per le forntiture monofasi, come nel caso prospettato, il valore della corrente di corto circuito è pari a 6 kA.
CEI 64-8/3 “Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i corto circuiti” secondo cui:
il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
0
voti
Non capisco perché nella scheda tecnica allegata mi da per il 3 x 4 il diametro Ø indicativo
dei conduttori da 2,50mm ma se il diametro della sezione nominale è 4mm?...
Mi sembra stano...ma leggendo così se vado a comprare un cavo da 4 mm si intende la sezione esterna compresa di isolante?
Quindi il vero"rame" è di 2,5mm?
Ciò vorrebbe dire che se voglio del "rame" da 4mm devo prendere una cavo da 10mmq?

0
voti
Per quanto riguardi il 4,5kA...
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=54009
Ma qui si parla di BT...e non di MT.
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=54009
Ma qui si parla di BT...e non di MT.
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)