[51] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 mag 2020, 19:10

inoltre non mi piace il ponticello tra i due magnetorermici da 25A non protetto, non mi sentirei tranquillo
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

1
voti

[52] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 1 mag 2020, 19:34

ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[53] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 mag 2020, 19:39

ok, meglio
però al posto dei due 25A curva C, uno solo da 32A , sempre curva C
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[54] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 2 mag 2020, 11:15

SediciAmpere ha scritto:inoltre non mi piace il ponticello tra i due magnetorermici da 25A non protetto, non mi sentirei tranquillo

In che senso?
Uno solo da 32A

Non è meglio distinguere le partenze?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[55] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto Utentetormen » 2 mag 2020, 11:58

Uno solo da 32A

Non è meglio distinguere le partenze?


Anche secondo me è meglio uno da 32A e uno da 25A, importante anche che siano da 6kA.
Gli altri vanno bene da 4,kA.
Avatar utente
Foto Utentetormen
50 2 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 20 ago 2012, 11:47

0
voti

[56] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto Utentepestelink » 2 mag 2020, 12:29

tormen ha scritto:
Uno solo da 32A

Non è meglio distinguere le partenze?


Anche secondo me è meglio uno da 32A e uno da 25A, importante anche che siano da 6kA.
Gli altri vanno bene da 4,kA.


importante anche che siano da 6kA.

Le motivazioni del 6kA?

Nel garage inoltre vorrei fare un solo pezzo d'impianto esterno; solo con cavo fascettato al muro; dovrebbe per normative andare bene questo tipo di cavo giusto? :

https://www.mondini.it/cavi-conformi-cpr/fg16or16-energia/

Almeno per quanto ne so...

Non capisco perché nella scheda tecnica allegata mi da per il 3 x 4 il diametro Ø indicativo
dei conduttori da 2,50mm ma se il diametro della sezione nominale è 4mm?... ?%
Allegati
FG16OR16_energia.pdf
Userei il 3Gx4
(191.34 KiB) Scaricato 254 volte
Avatar utente
Foto Utentepestelink
101 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 15 gen 2012, 8:29

1
voti

[57] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 2 mag 2020, 13:01

pestelink ha scritto:[]
Le motivazioni del 6kA?

CEI 0-21 secondo cui:
Per le forntiture monofasi, come nel caso prospettato, il valore della corrente di corto circuito è pari a 6 kA.

CEI 64-8/3 “Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i corto circuiti” secondo cui:
il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[58] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto Utentepestelink » 2 mag 2020, 14:08

Non capisco perché nella scheda tecnica allegata mi da per il 3 x 4 il diametro Ø indicativo
dei conduttori da 2,50mm ma se il diametro della sezione nominale è 4mm?...


Mi sembra stano...ma leggendo così se vado a comprare un cavo da 4 mm si intende la sezione esterna compresa di isolante?
Quindi il vero"rame" è di 2,5mm?

Ciò vorrebbe dire che se voglio del "rame" da 4mm devo prendere una cavo da 10mmq? ?% #-o
Avatar utente
Foto Utentepestelink
101 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 15 gen 2012, 8:29

0
voti

[59] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto Utentepestelink » 2 mag 2020, 14:15

Per quanto riguardi il 4,5kA...
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=54009

Ma qui si parla di BT...e non di MT.
Avatar utente
Foto Utentepestelink
101 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 15 gen 2012, 8:29

0
voti

[60] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 mag 2020, 14:29

MT stava per MagnetoTermico non MediaTensione
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5907
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16