Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Selettività interruttori differenziali

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Selettività interruttori differenziali

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 7 mag 2020, 16:46

IngMar ha scritto:L'unica cosa da pensare in questo caso, essendo uguali è sono in paralello...

Aprendo il quadro si vede, o staccando lo pseudogenerale :mrgreen:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[12] Re: Selettività interruttori differenziali

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 mag 2020, 16:49

Anche questo è vero :D
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[13] Re: Selettività interruttori differenziali

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 mag 2020, 16:51

console6 ha scritto:
IngMar ha scritto:Una soluzione (nel caso non fossero linee a sè)sarebbe di cambiare il differenziale posto come generale e mettere uno selettivo. Magari con una corrente differenziale pari a 0.1? Corregetemi se sbaglio

Corretto, il generale dovrebbe avere Idn>=0.03A


Idn>0.03 ? e non >= uguale immagino..o no?
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[14] Re: Selettività interruttori differenziali

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 mag 2020, 13:44

Essendo un quadro in plastica non metterei un interruttore differenziale come generale.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[15] Re: Selettività interruttori differenziali

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 8 mag 2020, 14:06

IngMar ha scritto:
Idn>0.03 ? e non >= uguale immagino..o no?

Idn>=3*0.03A
Scusa.
Posto che, se il quadro è in resina, puoi fare come dice Foto UtenteGoofy
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[16] Re: Selettività interruttori differenziali

Messaggioda Foto Utentefenestren » 14 mag 2020, 14:17

Goofy ha scritto:Essendo un quadro in plastica non metterei un interruttore differenziale come generale.


Ciao a tutti, mi inserisco perché ho dei dubbi anche io in merito alla selettività.

Perdonatemi ma sono confuso: sulla Guida alla CEI 64-8 c'è scritto: "la Norma prescrive che l’eventuale interruttore differenziale posto alla base del montante, sia totalmente selettivo nei confronti di tutti gli interruttori differenziali posti a valle di esso."
Kab9Thx.png


Per garantire la selettività è sufficiente che quello a monte sia da 300mA e quelli a valle da 30mA o quello a monte deve anche essere di Tipo S?

Ammesso che la situazione sotto sia corretta (dove il quadro generale è il classico quadro da 36 di plastica murato in casa), il primo differenziale a monte è necessario?
Deve essere sostituito con uno di tipo S?
Fekcw5i.png

Grazie.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 14 mag 2020, 15:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine. È preferibile non utilizzare link esterni.
Avatar utente
Foto Utentefenestren
0 2
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 17 mag 2007, 14:59

0
voti

[17] Re: Selettività interruttori differenziali

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 mag 2020, 15:19

Se non è di tipo S non c'è la selettività.
Se fra il contatore e il quadro non ci sono masse non è obbligatorio il differenziale a monte (se le condutture non passano in luoghi a maggior rischio in caso di incendio)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[18] Re: Selettività interruttori differenziali

Messaggioda Foto Utentefenestren » 14 mag 2020, 15:51

Ciao,

intanto chiedo scusa a lillo per il disguido con le immagini allegate.

Già che ci siamo, lo schemino che ho postato, al netto del differenziale superiore in rosso, è comunque corretto?

Riguardo ancora i differenziali indicati:
- le Idn=30mA dei differenziali sono adeguate?
- partendo dal presupposto che il Tipo A è da preferire, quali situazioni tra quelle indicate nello schema potrebbero essere adeguatamente protette con un tipo AC?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utentefenestren
0 2
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 17 mag 2007, 14:59

0
voti

[19] Re: Selettività interruttori differenziali

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 mag 2020, 17:00

Non mi piace che luci e prese dei reparti giorno e notte siano tutte sotto un unico differenziale.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[20] Re: Selettività interruttori differenziali

Messaggioda Foto Utentefenestren » 14 mag 2020, 23:22

Goofy ha scritto:Non mi piace che luci e prese dei reparti giorno e notte siano tutte sotto un unico differenziale.


Quale delle due scelte sotto ti sembra maggiormente condivisibile tra quella suggerita da ABB e quella suggerita da BTicino?

ABB
ABB.png


BTicino
BTicino.png


In entrambi i casi comunque noto che non viene preso in considerazione il differenziale di ordine superiore ma solo i differenziali delle singole zone. ?^!

Grazie.
Avatar utente
Foto Utentefenestren
0 2
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 17 mag 2007, 14:59

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti