ciao a tutti.
Ieri ho avuto le misure di resistenza di isolamento degli elementi resistivi scaldanti (400V trifase) di una macchina nel nostro laboratorio. Alcuni banchi non superano il test che secondo il costruttore dovrebbero avere resistenza di isolamento maggiore di 10 megaohm. I valori sono comunque superiori a 5 megaohm.
Ricordo che una norma (non ricordo quale) indicava come resistenza minima ammissibile 1000 ohm per ogni volt di alimentazione (230/400V), quindi 400 kohm.
Il test è stato fatto applicando 1000V per 2s. E' probabile ci siano problemi di umidità infiltrata (ma non è stato usato un circuito di guardia).
Due domande:
1) secondo voi, dato il valore comunque molto alto dell'isolamento, posso chiedere al costruttore di usare il macchinario? Lo so, potrebbe contestarmi la cosa, ma se la sua prescrizione è ben al di sopra le prescrizioni delle normative potrebbe aver senso abbassare quel valore?
2) mi sapreste indicare le norme di riferimento e gli eventuali valori prescritti?
grazie mille
prescrizioni sulla resistenza di isolamento
Moderatore:
Guerra
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
La gentilezza dovrebbe diventare lo stile naturale della vita, non l'eccezione [Siddhārtha Gautama]
La gentilezza dovrebbe diventare lo stile naturale della vita, non l'eccezione [Siddhārtha Gautama]
-

Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY

- Messaggi: 4724
- Iscritto il: 25 set 2013, 16:29
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)