Ciao a tutti,
da un bel po' di tempo ho il seguente problema:
- ogni sera allo stesso orario, mi scatta di differenziale. In cascata ci sono collegati un bel po' di servizi (prese, prese elettrodomestici, clima, antifurto, induzione, etc). Sembra che scatti quando parte l'illuminazione pubblica della lottizzazione. Ho cominciato a fare delle prove, tirando giù qualche magnetotermico. Sembra sia il piano ad induzione (nonostante sia in standy).
- poi a volte, l'ENEL al mattino toglie la tensione per 1/2 minuti. Al momento in cui viene tolta la tensione e poi ridata, scatta sempre lo stesso differenziale...
Questo è stato sostituito dall'elettricista con uno di classe A.
Non so più cosa fare, avete idee???
Scatto differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
ciskis ha scritto:Questo è stato sostituito dall'elettricista con uno di classe A.
Se il problema, come sembra da quello che hai descritto, è di scatti intempestivi, la soluzione adottata è inadatta. Dovresti chiedere all'elettricista l'installazione di un differenziale ad immunità rafforzata.
A secondo della marche si trovano interruttori tipo SI, APR, HPI, IR.
Per approfondire:
https://www.electroyou.it/admin/wiki/sc ... e-rimedi-2
0
voti
https://datasheet.eaton.com/Eaton-23542 ... T&type=pdf
Questo è il differenziale che mi ha installato, rientra tra quelli elencati?
Questo è il differenziale che mi ha installato, rientra tra quelli elencati?
0
voti
è a sgancio instantaneo.ciskis ha scritto:Questo è il differenziale che mi ha installato, rientra tra quelli elencati?
a pagina 39 eaton.document trovi gli "Antiperturbazione"
-

lacoontfreed
140 1 1 3 - Frequentatore

- Messaggi: 100
- Iscritto il: 3 nov 2019, 8:20
0
voti
Ho parlato nuovamente con l'elettricista il quale afferma che il differenziale in Classe A montato va bene. Secondo lui è una dispersione importante. Mi ha detto di fare la prova staccando tutti gli elettrodomestici e stasera staremo a vedere il risultato. Aggiungo che aveva misurato il totale delle dispersioni pari a 17 mA. Sotto il differenziale vi sono: INDUZIONE, PRESE SERVIZIO, PRESE ELETTRODOMESTICI, GARAGE, CALDAIA, CLIMA, VMC, TERMOSTATI+SCALDASALVIETTE, ALLARME.
Secondo voi oltre ad insistere con l'installazione di un differenziale "Antiperturbazione", c'è altro da fare???
Secondo voi oltre ad insistere con l'installazione di un differenziale "Antiperturbazione", c'è altro da fare???
0
voti
Con tutti i carichi dotati oggi di elettronica in un abitazione, l'idea di avere un solo differenziale per tutto l'impianto, non è più percorribile.
Tutte le apparecchiature di questo tipo hanno dei filtri per la riduzione dei disturbi condotti in rete, con delle capacità Y che drenano corrente verso terra nel normale funzionamento.
Sempre più si sta perseguendo la riduzione del consumo dei vari utilizzatori, tant'è che oggidì anche la centralina di antifurto non ha più un alimentatore lineare, ma quasi sicuramente switching.
è vero che 17mA non sono pochi, ma quasi sicuramente saranno dovuti al contributo dei vari carichi, senza avere una precisa causa.
Tutte le apparecchiature di questo tipo hanno dei filtri per la riduzione dei disturbi condotti in rete, con delle capacità Y che drenano corrente verso terra nel normale funzionamento.
Sempre più si sta perseguendo la riduzione del consumo dei vari utilizzatori, tant'è che oggidì anche la centralina di antifurto non ha più un alimentatore lineare, ma quasi sicuramente switching.
è vero che 17mA non sono pochi, ma quasi sicuramente saranno dovuti al contributo dei vari carichi, senza avere una precisa causa.
0
voti
Nulla, adesso gli scatti si sono concentrati al mattino... ho fatto le prove indicate dall'elettricista, sembra che il forno a microonde e/o l'induzione facciano scattare il differenziale, ma l'elettricista sostiene che quello in classe A va bene. Gli ho chiesto di differenziare qualcosa per vedere se si risolve.
Queste solo le utenze:
1. induzione
2. prese servizio
3. prese elettrodomestici
4. garage
5. antifurto
6. clima
7. ventilazione meccanica
8. caldaia
9. termostati e scaldasalviette
Volevo fare due gruppi, uno da 4 e uno da 5. Aspetto anche vostri consigli.
Considerate anche che ho 3 din disponibili, quindi posso aggiungere un differenziale, ma potrei anche mettere una sola utenza con differenziale/magnetotermico per completare in quadro elettrico. Che faccio?
Queste solo le utenze:
1. induzione
2. prese servizio
3. prese elettrodomestici
4. garage
5. antifurto
6. clima
7. ventilazione meccanica
8. caldaia
9. termostati e scaldasalviette
Volevo fare due gruppi, uno da 4 e uno da 5. Aspetto anche vostri consigli.
Considerate anche che ho 3 din disponibili, quindi posso aggiungere un differenziale, ma potrei anche mettere una sola utenza con differenziale/magnetotermico per completare in quadro elettrico. Che faccio?
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 81 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)